NHR-5100单路数字显示控制仪 ,不确定现场是使用什么传感器,应该怎么选择型号?
1个回答
展开全部
1、NHR-5100单路数字显示控制仪 ,不确定现场是使用什么传感器,应该怎么选择型号?答:输入信号类型可以选择55(全切换),该款仪表支持38种信号输入类型,用户可根据需求任意设置输入类型。
2、NHR-5100单路数字显示控制仪可以同时带RS485通讯和变送功能吗?答:可以,5100单路数字显示控制仪Z多可以同时带2路变送输出、4路报警输出、1路RS485通讯、2路24V馈电输出。小尺寸功能有所减少具体见接线图。
3、NHR-5100单路数字显示控制仪可以带光柱现实吗,光柱显示什么内容?答: 5100单路数字显示控制仪160*80、80*160、96*96尺寸的可以带关注显示,其中160*80、80*160尺寸的为101线光柱,96*96尺寸的为51线光柱;光柱显示内容为测量值百分比。 4、NHR-5100单路数字显示控制仪,仪表什么情况下会显示‘-OH-’和‘-OL-’?答:表上显示-OH-,表示显示超上限了,显示-OL-,表示显示超下限了,首检查仪表的输入分度号是否和传感器类型一致,如果一致的话再检查传感器接线是否正常,传感器本身输出信号是否正常。
5、NHR-5100单路数字显示控制仪,报警继电器带常开常闭吗,功率是多大?答:5100单路数字显示控制仪160*80、80*160、96*96、96*48、48*96尺寸的前两个报警继电器带常开常闭功能,其它尺寸其它报警继电器都只带常开功能;规格尺寸为48*48以及接线端子25-36间带报警功能的96*48、48*96尺寸仪表,继电器触点容量为AC125V/0.5A、DC24V/0.5A,其它规格尺寸的仪表继电器触电容量为AC220V/2A、DC24V/2A。
6、NHR-5100单路数字显示控制仪报警设置:高于80度启动现场设备,低于70度断开现场设备应该怎么设?答:可以用报警回差来实现,仪表上限报警下回差,仪表下限报警上回差。具体设置如下:二级参数中的D一报jing方式(ALM1)设置成上限报警,1级参数中的报警值(AL1)设置成80,报警回差(AH1)设置成10即可;再比如低于90度启动现场设备,高于100度断开现场,设置如下:2级参数中的D一报jing方式(ALM1)设置成下限报警,1级参数中的报警值(AL1)设置成90,报警回差(AH1)设置成10即可。
7、NHR-5100单路数字显示控制仪因信号有误差导致显示不准,怎么校准?答:如果有误差可以修改仪表2级参数中的PB(输入零点迁移),和PK(输入量程放大比例)。Pb 及Pk 的计算公式:Pk = 设定显示量程 ÷ 实际显示量程 ×原Pk,Pb = 设定显示量程下限 – 实际显示量程下限×Pk +原Pb,例:一直流电流4~20mA输入仪表,测量量程为-200~1000 KPa,现作校对时发现输入4 mA时显示-202,输入20mA时显示1008。(原Pb=0,原Pk=1.000)。根据公式:Pk=设定显示量程÷实际显示量程×原KK1 =[1000-(-200)]÷[(1008-(-202)]×1=1200÷1210×1≈0.992,Pb=设定显示量程下限- 实际显示量程下限×Pk+原Pb1 =-200 - (-202×0.992 )+0 = 0.384,设定:Pb=0.384 ,Pk=0.992。
