展开全部
变压器的验收项目: 1变压器的检修试验周期、项目和标准应按部颁规程及生技处制订的有关规定执行。
.2检修后的变压器在按正常巡视项目进行外观检查外,还应按下列验收合格方可投运。
3所有安全措施(接地线、警告牌、临时遮栏等)全部拆除,常设遮栏、警告牌已恢复,工作票已收回,外壳上已无任何工具材料等遗留物;同时应查清变压器内部无遗留物;
4检修试验项目、数据均符合有关规定,有关记录,报告齐全,无遗留项目;
5所有动过的二次接线已恢复。
6保护、控制及信号等回路传动试验正常;
7缺陷处理情况已交底,无影响运行的严重缺陷存在;
8冷却系统,分接开关,各油回路阀门位置符合运行要求,试验正常;
9可能储气部位,用放气塞放气已无存气;
10电气连接头接触良好,中性点、铁芯、外壳接地良好;
11外壳油漆及引线的各相相色均完好。