这个配电系统图怎么看的?

‍我是学建筑设计的,现在是做有关室内设计方面的工作,最近做一个商场的电气方面的设计,我不太会这方面的设计,特别是配电系统图,上面这个系统图是我在别人那里拿来的... ‍ 我是学建筑设计的,现在是做有关室内设计方面的工作,最近做一个商场的电气方面的设计,我不太会这方面的设计,特别是配电系统图,上面这个系统图是我在别人那里拿来的,但看不懂,也不知道这个系统图画的对不对,主要是有以下几个方面的:1.业主提供的电通过店铺的配电箱主要分出2条线路,一条是用于空调的,另外一条线是用于照明和其它插座等等的用电,为什么要这样分?2.分开的2条线路,有条线路的开关上写着C65N/4P80AD,ViGi 30MA ABCN,我不知道是什么意思,我知道4P是什么,但不知道为什么要用4P,而不用3P或者2P、1P?3.另外一条线路,为什么不在线路上装开关?而是再分出几条线路再装开关?在这几条线路上,为什么最上面那个开关要用4P?而其他的只用2P?4.最上面那个开关,为什么没有标着ViGi,而是标着ABCN?是什么意思?什么情况要标ViGi和ABCN?5.为什么在开关上标着A或者B、C?为什么只有1个A,而有2个B和C?标着A、B、C有什么用?关键是这些看不懂,请高手们教教我这个初学者,这个是别人那里拿来的图,也不知道画的对不对,如果有不正确的地方请指出来,谢谢! 展开
 我来答
吴烨麟
2013-06-23 · TA获得超过3621个赞
知道小有建树答主
回答量:1891
采纳率:50%
帮助的人:1026万
展开全部
  1. 空调是大负载电感负荷,启动电流大,和照明分开可以避免干扰,也利于维修修路。

   2.C65N/4P80AD是三相四线断路器。带漏电保护。用于总开关或者三相负载。

3进线三相电源,作为总开关,下面没条线路分开,用2P 开关作分开关。逐级控制,利于控制和负荷分配,维修时也避免波及其他负荷。

4ABCN是接线端标号。A代表A相,B代表B相。N指零线。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
配电房动环监测,即动力环境监测,是指对配电房中的动力设备及环境变量进行集中监控。其主要目的是确保配电房设备的稳定运行和环境的适宜性。通过实时监测配电房的温湿度、漏水等环境参数,以及设备的运行状态,动环监测系统能够及时发现潜在的安全隐患,并发... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式