这个配电系统图怎么看的?

‍我是学建筑设计的,现在是做有关室内设计方面的工作,最近做一个商场的电气方面的设计,我不太会这方面的设计,特别是配电系统图,上面这个系统图是我在别人那里拿来的... ‍ 我是学建筑设计的,现在是做有关室内设计方面的工作,最近做一个商场的电气方面的设计,我不太会这方面的设计,特别是配电系统图,上面这个系统图是我在别人那里拿来的,但看不懂,也不知道这个系统图画的对不对,主要是有以下几个方面的:1.业主提供的电通过店铺的配电箱主要分出2条线路,一条是用于空调的,另外一条线是用于照明和其它插座等等的用电,为什么要这样分?2.分开的2条线路,有条线路的开关上写着C65N/4P80AD,ViGi 30MA ABCN,我不知道是什么意思,我知道4P是什么,但不知道为什么要用4P,而不用3P或者2P、1P?3.另外一条线路,为什么不在线路上装开关?而是再分出几条线路再装开关?在这几条线路上,为什么最上面那个开关要用4P?而其他的只用2P?4.最上面那个开关,为什么没有标着ViGi,而是标着ABCN?是什么意思?什么情况要标ViGi和ABCN?5.为什么在开关上标着A或者B、C?为什么只有1个A,而有2个B和C?标着A、B、C有什么用?关键是这些看不懂,请高手们教教我这个初学者,这个是别人那里拿来的图,也不知道画的对不对,如果有不正确的地方请指出来,谢谢! 展开
 我来答
吴烨麟
2013-06-23 · TA获得超过3621个赞
知道小有建树答主
回答量:1891
采纳率:50%
帮助的人:1024万
展开全部
  1. 空调是大负载电感负荷,启动电流大,和照明分开可以避免干扰,也利于维修修路。

   2.C65N/4P80AD是三相四线断路器。带漏电保护。用于总开关或者三相负载。

3进线三相电源,作为总开关,下面没条线路分开,用2P 开关作分开关。逐级控制,利于控制和负荷分配,维修时也避免波及其他负荷。

4ABCN是接线端标号。A代表A相,B代表B相。N指零线。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
配电房运行环境监测系统是一套专门用于监测配电房环境参数和设备状态的综合管理系统。它通过安装各类传感器和监控设备,实时监测配电房的温度、湿度、烟雾浓度、电气参数等关键数据,以确保配电房的安全运行。该系统具备实时数据采集、分析和报警功能,一旦发... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询