C25混凝土水灰比在0.55左右,水泥用300左右就够了,PO42.5的水泥。
配合比要根据砂、石子的粗细大小及混凝土坍落度要求来确定水泥用量,要简单的说某个标号混凝土的配合比是多少是不科学的。
所谓混凝土施工配合比是指指混凝土中各组成材料之间的比例关系。
调整步骤:设试验室配合比为胶凝材料:水泥:水:砂子:石子=1:x:y:z,现场砂子含水率为m,石子含水率为n,则施工配合比调整为: 1:(x-y*m-z*n):y*(1+m):z*(1+n)。
扩展资料
混凝土配合比设计是混凝土工程中很重要的一项工作,它直接影响到混凝土的顺利施工、混凝土工程的质量和混凝土工程的成本。
设计混凝土配合比的基本要求:
1、满足混凝土设计的强度等级。
2、满足施工要求的混凝土和易性。
3、满足混凝土使用要求的耐久性。
4、满足上述条件下做到节约水泥和降低混凝土成本。
参考资料:百度百科-混凝土配合比
整体的c25混凝土配合比情况是:
水泥:水:砂:碎石=1:0.47:1.59:3.39。
在设置c25混凝土配合比的时候,首先要确定混凝土配制强度,根据JGJ/T55-2000确定混凝土配制强度:fcu.o≥fcu.k+1.645δ (δ为5MPafcu.k为25MPa 由fcu.o≥25+1.645×5≥33.2(MPa))。
然后是选择配合比基本参数,水灰比(W/C):W/C=aafce/(fcu.o+aa.ab.fce) ;坍落度的选择:坍落度一般选为35~50mm;砂率的选择:砂率一般选择为选为32%;
用水量选择(mwo):坍落度数值及所用碎石最大粒径为40mm,用水量mwo选用175kg;水泥用量(Mco): Mco=175/0.47=372kg;碎石用量:用砂量Mso=(Mcp-Mwo-Mco)*0.32 =593kg。
所以整体的比例一般是1: 0.47 :1.59: 3.39。
普通混凝土配合比设计的三个参数是:水灰比、砂率以及单位用水量。
1、水灰比:水与水泥的比例。
水灰比的确定主要取决于混凝土的强度和耐久性。
从强度角度看,水灰比应小些,水灰比可根据混凝土的强度公式来确定。
从耐久性角度看,水灰比小些,水泥用量多些,混凝土的密实度就高,耐久性则优良,这可通过控制最大水灰比和最小水泥用量的来满足。
由强度和耐久性分别决定的水灰比往往是不同的,此时应取较小值。但当强度和耐久性都已满足的前提下,水灰比应取较大值,以获得较高的流动性。
2、砂率:砂与石子的比例。
砂率主要应从满足工作性和节约水泥两个方面考虑。在水灰比和水泥用量(即水泥浆量)不变的前提下,砂率应取坍落度最大,而粘聚性和保水性又好的砂率即合理砂率,这可由表初步决定,经试拌调整而定。
在工作性满足的情况下,砂率尽可能取小值以达到节约水泥的目的。
3、单位用水量:骨料与水泥浆的比例。
单位用水量在水灰比和水泥用量不变的情况下,实际反映的是水泥浆量与骨料用量之间的比例关系。
水泥浆量要满足包裹粗、细骨料表面并保持足够流动性的要求,但用水量过大,会降低混凝土的耐久性。水灰比在范围内时,根据粗骨料的品种、最大粒径,单位用水量可通过表确定。
扩展资料
所谓混凝土施工配合比是指混凝土中各组成材料之间的比例关系。
调整步骤:设试验室配合比为:水泥:水:砂子:石子=1:x:y:z,现场砂子含水率为m,石子含水率为n,则施工配合比调整为: 1:(x-y*m-z*n):y*(1+m):z*(1+n)。
混凝土配合比设计是混凝土工程中很重要的一项工作,它直接影响到混凝土的顺利施工、混凝土工程的质量和混凝土工程的成本。
混凝土配合比设计依据:
《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55–2011) 《混凝土结构施工质量验收规范》(GB 50204– 2015) 《混凝土质量控制标准》(GB 50164–2011)
《普通混凝土拌和物性能试验方法》(GB/T 50080–2002) 《普通混凝土力学性能试验方法》(GB/T 50081–2002)
《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107–2010)和砂、石、外加剂、掺合料的相关标准。
参考资料: 百度百科-混凝土配合比
2013-06-24
C20
水:175kg水泥:343kg 砂:621kg 石子:1261kg
配合比为:0.51:1:1.81:3.68
C25
水:175kg水泥:398kg 砂:566kg 石子:1261kg
配合比为:0.44:1:1.42:3.17
C30
水:175kg水泥:461kg 砂:512kg 石子:1252kg
配合比为:0.38:1:1.11:2.72
调整步骤:设试验室配合比为胶凝材料:水泥:水:砂子:石子=1:x:y:z,现场砂子含水率为m,石子含水率为n,则施工配合比调整为: 1:(x-y*m-z*n):y*(1+m):z*(1+n)。
混凝土配合比设计是混凝土工程中很重要的一项工作,它直接影响到混凝土的顺利施工、混凝土工程的质量和混凝土工程的成本。
(1)混凝土配合比设计依据:
(2)混凝土配合比设计的原则:
1.混凝土拌合物的和易性能够满足施工的需要;
2.混凝土的强度能够满足设计的要求;
3.混凝土应有良好的耐久性;
4. 在满足上述的要求时,尽量减少成本,增加效益。
2000年12月28日中华人民共和国建设部批准,于2001年4月1日起施行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55–2000)。原行业标准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ/T 55-96)同时废止。
这次改标,主要是对原行业标准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ/T55-96)进行了修订。
水泥 :水 :砂 : 碎石
372 :175 :593 : 1260
1 :0.47 :1.59 : 3.39
扩展:
C20 混凝土配合比
水 : 水泥 :砂 :石子
175kg:343kg : 621kg: 1261kg
0.51: 1 : 1.81 :3.68
C30 混凝土配合比
水 : 水泥 :砂 :石子
175kg:461kg:512kg:1252kg
0.38 : 1 : 1.11 :2.72