图中Plc接线端子S/S、X0…X7、C0、Y0…Y5、C2都表示什么意思?请熟悉Plc的朋友们指

图中Plc接线端子S/S、X0…X7、C0、Y0…Y5、C2都表示什么意思?请熟悉Plc的朋友们指点下,谢谢... 图中Plc接线端子S/S、X0…X7、C0、Y0…Y5、C2都表示什么意思?请熟悉Plc的朋友们指点下,谢谢 展开
 我来答
绿地蓝天白云
推荐于2017-10-12 · TA获得超过1827个赞
知道大有可为答主
回答量:2833
采纳率:70%
帮助的人:408万
展开全部
图呢 是三菱PLC 如果是三楼PLC S/S 和24V短接 然后OV 接开关量就可以了

输出COM点是公共的 如果PLC是继电器输出可以接220V 380V 24V 都可以
如果是晶体管的 必须时24V的
更多追问追答
追问
Plc品牌是fATEK,台湾一个品牌。S/S表示什么意思?为什么要与24V短接?图片忘记上传了!多谢
追答
你说的是台达的PLC码  
PLC接法有 漏行 和原型 简称 NPN PNP