两个三菱FXPLC和PLC如何通讯

比如把第一个PLC端口X0通过通讯把他传送给第二个PLC控制YO的状态X0为1,第二个PLCY0为1硬件如何接线和软件怎么编程... 比如把第一个PLC端口X0通过通讯把他传送给第二个PLC控制YO的状态
X0为1,第二个PLC Y0为1
硬件如何接线和软件怎么编程
展开
 我来答
fandyfandy0
2013-06-25 · TA获得超过1712个赞
知道小有建树答主
回答量:648
采纳率:100%
帮助的人:547万
展开全部
FX系列PLC可以扩展FX-485-BD的通迅模块,几十块钱一个,两台PLC,一台加一个模块,使用内部链接继电器,无需编程,两台PLC之间就有100个中间继电器及10个字的共享内存,直接使用就可以。
比如你的要求,只需在第一台PLC中写入 LD X0 OUT M900
第二台PLC中写入 LD M900 OUT Y0
即可
力控科技
2024-08-19 广告
FX系列PLC可以扩展FX-485-BD的通迅模块,几十块钱一个,两台PLC,一台加一个模块,使用内部链接继电器,无需编程,两台PLC之间就有100个中间继电器及10个字的共享内存,直接使用就可以。比如,只需在第一台PLC中写入 LD X0... 点击进入详情页
本回答由力控科技提供
无语翘楚
高粉答主

2015-11-24 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:2.5万
采纳率:88%
帮助的人:2556万
展开全部
首先,建议统一串口通讯,是指上下位机都统一成RS232C,因为GX Developer和组态王通讯驱动不同的(虽然PC机是用RS232C串口上下载PLC程序,但通讯接线和方式是三菱自己已经定制的)。
  其次,给PLC加装RS32C通讯板,这样你在上下载程序可以和组态王共用一条线,不用拔插线的。一块通讯扩展板只有几十到一百来块钱。
  最后,是设置组态参数,19200bps,7,偶校验,2;PLC站号:0
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yanhualiu
2013-06-24 · TA获得超过1216个赞
知道小有建树答主
回答量:521
采纳率:33%
帮助的人:163万
展开全部
一般用Modbus 485的比较多。
也可以用Modbus TCP/IP 也可以。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起