一、电机的算法:
三相380V已知功率求电流:KW功率数乘以2(160*2大约320A)
空气开关选额定电流的1.2倍(视实际运行电流、启动频率、启动形式而定)450A~640A
载流量以每平方毫米2.5A计算,320/2.5大约用120每平方毫米,当然也可用150每平方毫米,星三角起动的话用(3*70+1*35)*2,自耦变压器降压或变频器启动用3*120+1*70,软启动器有两种接法,视实际情况而定.
二、若是纯电阻用电器,电流约为KW功率数乘以1.5(因为基本上没有无功功率)
三、三相四线制供电时,相线截面与零线一样电缆用4*120+1*70
四、动力设备与照明混合应用时3*120+1*70+1*70