高压线中有没有零线

 我来答
咕咚萌西123
2019-07-29 · TA获得超过2811个赞
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

三相三线制的高压线系统中是没有零线的。

为了减少传输电路中的能耗,目前我国高压输配线路中,出于经济考虑都采用的是三相三线制。

零线是变压器中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,因此,变压器输出后的高压一次侧的线路就有零线了。

电力系统高压架空线路一般采用三相三线制,三条线路分别代表a,b,c三相。日常我们在野外看到的输电线路,一回只有三根线(即三相),三根线可能水平排列,也可能是三角形排列;

对每一相可能是单独的一根线(一般为钢芯铝绞线),也有可能是分裂线(电压等级很高的架空线路中,为了减小电晕损耗和线路电抗,采用分裂导线,多根线组成一相线,一般2—4分裂),称之为三相三线制输配电,其没有中性线(零线)。

扩展资料:

三相四线制零线带电的原因:

1、有电流:这是三相不平衡造成的

2、有电压:这是零线断了,这很危险,极易造成电气设备的损坏,必须检修

对于三相四线制(TN-C)系统中零线带电,大多数是三相负载不平衡造成的,有故障状态下,零线会带电。

三相五线制中(TN-S),零线一般都带有很微弱的电流,尤其是在计算机系统的供电中。

这个是因为计算机系统的工作电压是微电压一般在0~5V之间,而且还是直流电源,所以根据直流系统的工作原理,其零电位是有电流通过的,计算机内的直流零电位就是通过DC/AC转换将进线电源交流的零作为直流的零电位点。

故此在计算机系统中电源线中的零线正常是有微电流通过的,所以在计算机配电设计时都不安装漏电保护装置。

参考资料来源:百度百科——三相三线制

参考资料来源:百度百科——三相三线

参考资料来源:中国知网——高压输配电线路节能降耗技术分析

参考资料来源:百度百科——零线

武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
首先,绝对、坚决不能把零线与地线接在一起的。 虽然零线也是接地的,但与电子设备及三位插头插座上的接地脚位有着本质的不同。零线接地是属于供电线路的回路地,即叫做供电地。而电子设备及三位插头插座上的接地脚位却属于保护地。它们的不同在于,当零线地... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
匿名用户
2013-06-25
展开全部
为了减少传输电路中的能耗,通常电力传输是以三相线的高压传输方式。
零线是变压器中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,因此,高压线进入变压器后输出的线路就有零线了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Steven_Tianjin
高粉答主

2015-07-29 · 关注我不会让你失望
知道顶级答主
回答量:11万
采纳率:80%
帮助的人:1.4亿
展开全部
火线、零线的说法,通常只用于低压三相四线制的网络中,高压(如10kV)的三条线一般称为相线,它们都不是接地的,称中性点不接地系统。

高压(如10kV)有三个线圈(绕组,相电压10000/√3=5774V),三个首端接线路的三条高压线,三个尾端连到一起为星点,不与别的相连接。低压的三相线圈分别套在三个高压线圈上,首端引出为三个火线(之间为线电压,400V,带满负荷后约为380V),尾端连接后引出为零线,接地,电压为0V。火线与零线之间的电压为相电压,230V,带满负荷后约为220V。

三个相电压,在时间上依次相差120度角(工频为50Hz,一个周期为360度角,为1/50=0.02秒)。所以,相电压为220V时,线电压(火线之间的电压)就是220√3=220×1.732=380V。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
推荐于2018-02-25
展开全部
目前我国高压输配线路中,出于经济考虑都采用的是三相三线制。发电机端采用的是三角形接法,没有N线,到用户变压器(380V)后。由于考虑到220V这一等级电压。通常有一变压器中性点经接地引出N线,这样一相线与一N线正好是380/根号3(220V)电压。当然,要N线也是完全可以的,只是没有这个必要而已。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-06-25
展开全部
零线=地线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?