12千瓦380v要用几平方电线? 我来答 2个回答 #热议# 什么是淋病?哪些行为会感染淋病? 心的舞台8888 2021-12-22 · TA获得超过12.9万个赞 知道小有建树答主 回答量:5548 采纳率:100% 帮助的人:105万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 12千瓦380v要用4平方电线。三相380伏电压的话,按照2A /Kw估算,12Kw的负载电流大约是24A左右。使用4平方铜线就可以满足使用条件。代号含义1、类别、用途代号:A-安装线;B-绝缘线;C-船用电缆;K-控制电缆;N-农用电缆;R-软线;U-矿用电缆;Y-移动电缆;JK-绝缘架空电缆;M-煤矿用;ZR-阻燃型;NH-耐火型;ZA-A 级阻燃;ZB-B 级阻燃;ZC-C 级阻燃;WD-低烟无卤型。2、导体材料:L-铝;T-铜。3、绝缘种类:V-聚氯乙烯;X-橡胶;Y-聚乙烯;YJ-交联聚乙烯;Z-油浸纸。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 好好新星闻 高能答主 2021-12-22 · 专注娱乐知识解答,娱乐达人。 好好新星闻 采纳数:1912 获赞数:11959 向TA提问 私信TA 关注 展开全部 16平方。12000W的功率在220V电路中所需要电流是64A,所以单相12千瓦用多粗电线,可以选择选择的电线10平方的铜芯电线或者是16平方的铜芯电线最为合理,开关可以选择80A的漏电保护器就满足使用要求了。设备功率设备功率380v三相12千瓦配电缆。380V电压情况下功率的计算公式P=√3UIcosφ,根据这个功率的计算公式来计算三相功率10千瓦是多少电流,公式中的功率P是12000W,电压U是380V,功率因数cosφ我们按照常规来取值为0.85。那么根据公式P=√3UIcosφ来计算电流,I=P/√3Ucosφ=12000W/√3×380V×0.85=22A。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2021-11-12 12千瓦380v要用几平方电线? 2022-05-01 12千瓦380v要用几平方电线? 2022-01-26 12千瓦380v要用几平方电线? 2022-04-24 12千瓦380v要用几平方电线? 6 2022-03-18 12千瓦380伏要用几平方电线? 3 2021-06-25 380伏12千瓦要用多大的电线? 1 2021-10-01 380伏12千瓦要用多大的电线? 2 2022-09-17 380v21千瓦要用多大的电线 为你推荐: