怎么在LabVIEW中使用Modbus通信

 我来答
情谈学长
2019-09-11 · 加油,要努力成为别人眼中羡慕的自己
情谈学长
采纳数:2930 获赞数:45827

向TA提问 私信TA
展开全部

1.打开TIA Portal编程软件,创建新项目,添加新设备,并注意必须正确选择设备型号和版本。

2.在设备配置中,添加新子网并设置PLC的IP地址。本文默认为192.168.0.1。

3.打开MAIN块并将通信命令 - > other  - > MODBUS TCP  - > MB_SERVER功能块拖入程序。系统将提示创建后台数据块。将功能块的CONNECT_ID引脚更改为非零值。

4.功能块的MB_HOLD_REG引脚是Modbus地址中的保持寄存器,可以配置为PLC的M存储器或工作存储器。

5.删除刚刚创建的全局数据库属性中“优化块访问”前面的勾号,否则通信无法成功。

6.编译所有块并将程序下载到PLC。

百度网友faadf46
高粉答主

2019-07-18 · 说的都是干货,快来关注
知道答主
回答量:4556
采纳率:0%
帮助的人:69.5万
展开全部

1、打开TIA Portal编程软件,新建一个项目,添加新设备,注意设备型号和版本必须选择正确。

2、设备组态中,添加新子网,设置PLC的IP地址。本文按默认值192.168.0.1。

3、打开MAIN程序块,将通信指令->其他->MODBUS TCP->MB_SERVER函数块拖入到程序中,系统会提示建立背景数据块,按默认即可。将函数块的CONNECT_ID引脚改为非零数值。

4、函数块的MB_HOLD_REG引脚是Modbus地址中的保持寄存器,可以配置为PLC的M存储器或工作存储器。

5、刚才建立的全局DB的属性中“优化的块访问”前面的勾去掉,否则不能通信成功。

6、编译所有块,下载程序到PLC。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fengyongli00
推荐于2017-12-15 · TA获得超过132个赞
知道小有建树答主
回答量:93
采纳率:0%
帮助的人:70.8万
展开全部

LABVIEW带有标准的MODBUS通讯控件函数,在你的LABVIEW根目录中安装相应的块就行了,可以在程序中自由调用,然后进行配置操作。


下面是我用的一个例子

本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
18442610
2015-11-07 · 超过47用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:121
采纳率:0%
帮助的人:70.3万
展开全部
这不是一个恰当的问题。就是个协议而已
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起