怎么在LabVIEW中使用Modbus通信
1.打开TIA Portal编程软件,创建新项目,添加新设备,并注意必须正确选择设备型号和版本。
2.在设备配置中,添加新子网并设置PLC的IP地址。本文默认为192.168.0.1。
3.打开MAIN块并将通信命令 - > other - > MODBUS TCP - > MB_SERVER功能块拖入程序。系统将提示创建后台数据块。将功能块的CONNECT_ID引脚更改为非零值。
4.功能块的MB_HOLD_REG引脚是Modbus地址中的保持寄存器,可以配置为PLC的M存储器或工作存储器。
5.删除刚刚创建的全局数据库属性中“优化块访问”前面的勾号,否则通信无法成功。
6.编译所有块并将程序下载到PLC。
1、打开TIA Portal编程软件,新建一个项目,添加新设备,注意设备型号和版本必须选择正确。
2、设备组态中,添加新子网,设置PLC的IP地址。本文按默认值192.168.0.1。
3、打开MAIN程序块,将通信指令->其他->MODBUS TCP->MB_SERVER函数块拖入到程序中,系统会提示建立背景数据块,按默认即可。将函数块的CONNECT_ID引脚改为非零数值。
4、函数块的MB_HOLD_REG引脚是Modbus地址中的保持寄存器,可以配置为PLC的M存储器或工作存储器。
5、刚才建立的全局DB的属性中“优化的块访问”前面的勾去掉,否则不能通信成功。
6、编译所有块,下载程序到PLC。