绝缘电阻的测试
电气规范绝缘电阻的检测标准是每千伏电压绝缘电阻不低于1兆欧姆。
1兆欧=1000000欧姆。
也就是说每1伏电压1000欧姆电阻以上为绝缘合格标准。这个标准的真正含义是保证泄漏电流不大于1ma。这个泄漏电流也就是有可能流经人体的电流。
因为1ma以内的电流是人体能够承受的。1000伏/1000000欧姆=1ma.
举例:220v火线和大地之间电压为220v,那么根据以上原则绝缘达到0.22兆欧为合格。但是为了防止测量误差,规定220v的绝缘必须达到0.5兆欧以上。这是强制规定。
以上所说的绝缘数值都是指合格的兆欧表读数。低压设备用500v以下的摇表,高压设备用1000v以上的摇表。
测试时间
用一定的直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的,而是有一衰减过程。在加压的同时,流过较大的充电电流,接着是比较长时间缓慢减小的吸收电流,最后达到比较平稳的电导电流。被测电阻值越高,达到平衡的时间则越长。因此,测量时为了正确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值。
在通信电缆绝缘电阻测试方法中规定,在充电1分钟后读数,即为电缆的绝缘实测值。但是在实际上,此方法有些不妥,因为直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流是电容电流,既然是电容电流;
就与电缆的电容大小有关,电容大需要充电的时间就长,特别是油膏填充电缆,就需要的时间要长一些。所以同一类型的电缆,由于长度不一样,及电容大小不一样,充电时间为一分钟时读数显然是不科学,还需进一步研究和探讨。