一、箍筋加密区是规定:
1、加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,而且加密区间总长均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。
二、框架柱箍筋加密的规范规定有哪些
框架柱箍筋的加密区的规定如下:
1、首层框架柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取h/3,上部取max(500,柱长边尺寸,h/6);梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内也需要加密;
2、首层以上框架柱箍筋加密区分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取max(500,柱长边尺寸,h/6);梁节点范围内加密;绑扎搭接范围内加密。
构造柱箍筋加密区通常是在搭建部位或是搭建柱子的上下500毫米以内范围。
一、二级的角柱应沿柱全高加密箍筋。底层柱根箍筋加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3,当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸或圆形截面直径、柱净高的1/6和500mm中的最大值。
箍筋加密区是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同。一般来说,对于钢筋混凝土框架的柱子的端部和每层梁的两端都要进行加密。 当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密。
箍筋是用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混筋骨架的钢筋。分单肢箍筋、开口矩形箍筋、封闭矩形箍筋、菱形箍筋、多边形箍筋、井字形箍筋和圆形箍筋等。箍筋应根据计算确定,箍筋的最小直径与梁高h有关,当h_800mm时,不宜小于6mm;当h>800mm时,不宜小于8mm。