那位高手能帮我解答一下下面这幅电路接线图的工作原理?

 我来答
陈坚道
高粉答主

2013-06-26 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部

该接线图的电路原理图如下:

工作原理:

闭合SA,因无压力时电接点压力表的动触点与下限触点导通,所以,K2得电吸合并自锁、KM得电吸合、电机泵运行加压。当压力达到预置上限压力时,电接点压力表的动触点与上限触点导通(与下限早已断开),K1得电吸合,其常闭触点断开,K2失电复位,KM也随着失电复位,电机泵停止;当压力下降到预置下限压力时(动触点与上限早已断开、K1失电复位),电接点压力表的动触点与下限触点导通,K2得电吸合并自锁、KM得电吸合、电机泵运行加压;如此不断循环工作。

ajtl8530
2013-06-26 · 超过25用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:124
采纳率:0%
帮助的人:67万
展开全部
这电路不能工作,K1那要接常闭才行,按你那图接的话K2自锁不了,马达到下限位置动一下就停工了。 -----------工作原理是,SP-打开,---马达进入等候工作,第一,当进入下限位置时,---下限触点工作,K2进入工作,实行自己锁工作,---马达进行工作。第二,马达工作到上限位置是,上限触点工作,K1进入工作,同时断开K2供电。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
okmye
2013-06-26 · TA获得超过3755个赞
知道大有可为答主
回答量:2337
采纳率:100%
帮助的人:613万
展开全部
这个电路可能是两套水泵压力(上下限控制)控制电路,K1与K2组成自锁电路,当压力低于定值时启动水泵,供水压力超过设定值时K2断开使水泵停止工作,请参考.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消