应急灯带电池消防强启怎么接线

应急灯带电池消防强启怎么接线... 应急灯带电池消防强启怎么接线 展开
 我来答
KneeSocksbaby
2018-04-09 · TA获得超过1万个赞
知道小有建树答主
回答量:65
采纳率:100%
帮助的人:7998
展开全部

应急灯带电池其中的两条火线,一条经控制开关正常开关灯具,另一条通过接触器直接接通灯具,即可强行点亮

火灾应急照明强启的4种方法:

强启接线方式一: 充电线直接进入灯头盒,在管路预埋敷设时不作特殊要求,与普通管路敷设无异,仅当灯具安装时,正确接线即可,此种接线方式管路敷设简单,清晰,灵活,也适合于已有建筑的消防应急系统线路改造。 缺点是当开关闭合时,开关线得电,而开关线与强启线是并联在灯具桩头上,使得强启线回路也带电,其它连接在强启线的灯具就成了常明灯,所以这种接线方式只强启本开关控制的一组灯具。

强启接线方式二: 充电线直接进入开关盒,充电线从开关盒并联出一根给灯具的充电桩头,保证灯具充电线一直有电。 

强启接线方式三:接线方式c是利用双控开关的两个桩头,分别连接强启线和充电线,平时利用充电线给灯具供电,双控开关仅相当于单控开关,当发生火灾时,由于火灾报警联动触头 ,相应的单相交流接触器KM主触点闭合,强启线及充电线均带电,双控开关不论处于何种位置,应急照明灯都会被强制点亮,从而满足消防要求。

强启接线方式四:从双控开关桩头并联接出一根线给灯具的充电桩头,以保证灯具处于充电状态。这种接线方式不但具备接线方式三的优点,同时又具备因各种问题造成的故障断电时,同步切入蓄电池供电,保证灯具始终点亮

接线电流示意图:

苏州科贝斯电子
2024-08-27 广告
EPS应急照明电源,作为苏州科贝斯电子有限公司的核心产品之一,专为应对紧急情况设计,确保在市电中断时,能够迅速自动切换为应急供电状态,为建筑物内的照明系统、疏散指示灯等关键设备提供持续、稳定的电力支持。其采用先进的电池技术与管理系统,具有高... 点击进入详情页
本回答由苏州科贝斯电子提供
那垌人
推荐于2017-11-24 · TA获得超过5896个赞
知道大有可为答主
回答量:2508
采纳率:93%
帮助的人:710万
展开全部

如图,保护开关出来两条火线,一条经控制开关正常开关灯具,另一条通过接触器直接接通灯具。消防强启时,不管控制开关处于开或关,灯具强行点亮。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式