欧姆龙plc 运行指示灯亮 但是输出的个点不亮是怎么回事呀? 30

这个PLC前天拿到上海修理过的,换了2个点的继电器,但是今天通电之后2个点的指示灯不亮,这2个点是控制甩干机门的开和关的。检查电磁阀是好的。现在是不是程序的问题了。PLC... 这个PLC前天拿到上海修理过的,换了2个点的继电器,但是今天通电之后2个点的指示灯不亮,这2个点是控制甩干机门的开和关的。检查电磁阀是好的。现在是不是程序的问题了。PLC是欧姆龙的CP1H-XA40DR-A
POWER和RUN的运行指示灯都是好的。当时拆的时候还拍了照片所以不会有接错线的问题,COM端是公共端是不是随便接的。我开机的时候甩干机都是正常的,就是门的问题(即开不了又关不了。)什么原因
蓝线是PC:101/05 绿线是PC:101/02 这2个指示灯不亮。
展开
 我来答
gzik550204
高粉答主

2013-06-27 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:6558万
展开全部
这2个点指示灯不亮,需要联机通信,监控查看这两个点在程序里是不是有输出。如果程序有输出,而这两个点指示灯不亮,说明输出口还是有问题的。
追问
我想问下,我把电磁阀的2个线拉出来,在面板上做两个开关,再把PLC的两个点(02和05点)连接。可以么?
追答
可以。将02和05点的线分别通过开关与PC-COM连接,可以救急使用。
持恒以愿
推荐于2017-06-18 · TA获得超过125个赞
知道小有建树答主
回答量:148
采纳率:0%
帮助的人:50.7万
展开全部
建议可以连接电脑,用监控模式看输出点有无输出,如有则为输出点电路故障。输出点故障不仅指该点继电器,其驱动该继电器故障也会导致无输出的。希望能对你有所帮助!
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
德森教CB
2013-06-27 · TA获得超过8463个赞
知道大有可为答主
回答量:4600
采纳率:46%
帮助的人:1338万
展开全部
把这两点强制成ON,然后用万用表测试输出,最后再取消强制。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
乃味闪天创衣2u
2013-06-27
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:3.4万
展开全部
POWER 和RUN 指示灯亮说明了CPU运行和PLC供电是好的。你可以检查下输出队COM 有电压吗,如果有就说明是指示灯坏了和输出后的元器件坏了,如果没有就说明没有动作检查程序。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hnmztw
2013-06-27
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:2.5万
展开全部
你可以用电线短接下,就是将任意COM端,跟输出端101、05,这个点连下,如果继电器有动作说明PLC的点坏了 ,无动作的话有可能是继电器坏了 ,或者线路不通
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(7)