请问要盖二层楼的话地基打多深最合适?
二层楼结构简单荷载小,楼主不需要大谈桩基础桩、筏基、箱基等等的答案。
但是,没有地质水文资料,是无法确定的。
例如楼主地层是岩石,就只需要开浅槽就行;是卵石土或坚实的老土,就只需挖过冻土深度,便于埋设排水管的深度就行;但若是淤泥、软弱土,就不知道该挖多深了!不要动不动就用桩,不必要时,就是很大的浪费。所以必须弄清楚地下的土层性质、状况才能确保安全,做到不致浪费人力财力。
扩展资料:
地基挖到老土就可以了,一般也就1米左右
横梁的要看你是多大的梁,一般24*24什么的,你用上面2个12下面2个14的就可以了,箍筋的话6的20公分间距
楼板的话用10的螺纹钢,上下两皮20公分间距
混凝土用C25的,一般小的公房都是C25,当然C20也可以的,但是我觉得C25的更可靠
这样造出来的房子据说可以勉强抵抗汶川地震,不至于被摧毁
若做框架结构,则框架柱子尺寸:200*350-400mm或240*300-350mm。
若做砖混结构,则构造柱子尺寸:200*200-250mm或240*240mm。
基础埋置深度应根据地基土层的承重能力特征值确定并考虑所在地区常年冻土深度等条件确定。自建二层房屋地基土质较好的,一般就1.5米左右吧,室内、外地坪最少要300吧,
1500-300=1200,基础及垫层用去500还剩700,考虑冻土或排污管外径,在室外的覆盖土就不到600了。基本就是这个数。
地基是指建筑物下面支承基础的土体或岩体。作为建筑地基的土层分为岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土。地基有天然地基和人工地基(复合地基)两类。天然地基是不需要人加固的天然土层。人工地基需要人加固处理,常见有石屑垫层、砂垫层、混合灰土回填再夯实等。
地基要求:
强度,地基要具有足够的承载力;
变形,地基的沉降量需控制在一定范围内,其次不同部位的地基沉降差不能太大,否则建筑物上部会产生开裂变形;
稳定,地基要有防止产生倾覆、失稳方面的能力。
压力,适当的压力。
二层楼房的地基深度一般为一米五即可。
1、如果地基很宽,也可以适当埋的浅一些,但是深度不可小于室外地面,这样才能起到保护作用。实际高度不宜小于房子地上高度的1/15,桩基不小于1/18,不计算桩长。
2、地基的深浅以及长宽是要根据实际房子的高度、房子的结构、土质以及气候等因素决定的。如果房子层数较高,而且岩层也深的话,地基就要打得很深才可以;如果房子较低,岩层也浅,地基相对就可以打的浅一点。
打地基注意事项:
为了使建筑物安全、正常地使用而不遭到破坏,要求地基在荷载作用下不能产生破坏。组成地基的土层因膨胀收缩、压缩、冻胀、湿陷等原因产生的变形不能过大。因此在进行地基设计时,要考虑:
1、基础底面的单位面积压力小于地基的容许承载力。
2、建筑物的沉降值小于容许变形值 。
3、地基无滑动的危险。
以上内容参考 百度百科-地基
50厘米宽70厘米深。例如楼主地层是岩石,就只需要开浅槽就行;是卵石土或坚实的老土,就只需挖过冻土深度,便于埋设排水管的深度就行;
但若是淤泥、软弱土,就不知道该挖多深了!不要动不动就用桩,不必要时,就是很大的浪费。所以必须弄清楚地下的土层性质、状况才能确保安全,做到不致浪费人力财力。
地基处理注意事项:
1、灰土垫层、灰土桩等施工时应注意:粉化石灰和石灰过筛时,必须戴口罩、风镜、 手套、套袖等防护用品,并站在上风头;向坑(槽、孔)内夯填灰土前,应先检查电线绝 缘是否良好,接地线、开关是否符合要求,夯打时严禁夯击电线。
2、当使用交流电源时,应特别注意各用电设施的接地防护装置,施工现场附近有高 压线通过时,必须根据施工机具的高度、线路的电压,测定其职业健康安全距离,以防高压 放电而发生触电事故;夜班作业时,应有足够的照明及备用安全电源。
3、夯实地基时,起重机应支垫平稳,遇软弱地基,需用长枕木或路基板支垫。提升夯锤前应卡牢回转刹车,以防夯锤起吊后起重机转动失稳,发生倾翻事故。
②、盖楼所在地有很多层不同的土质的地基,其形成年代、承载力各不相同,岩石层的承载力最高,沙石层次之.
③、要是盖15层的房屋,先要大致算出房屋的单位面积重量,再请有资质的地质勘探公司进行勘探,给出持力层所在深度,人命关天,切不可贸然行事.