预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警原因是( )。
A.水中杂质导致阀瓣关闭不严B.末端试水装置阀门未关或关闭不严C.阀瓣损坏或胶垫脱落D.末端试水装置阀门未关或关闭不严...
A.水中杂质导致阀瓣关闭不严
B.末端试水装置阀门未关或关闭不严
C.阀瓣损坏或胶垫脱落
D.末端试水装置阀门未关或关闭不严 展开
B.末端试水装置阀门未关或关闭不严
C.阀瓣损坏或胶垫脱落
D.末端试水装置阀门未关或关闭不严 展开
展开全部
【答案】:A、B、C
故障现象:预作用自动喷水灭火系统的预作用装置一直报警原因分析:水中杂质导致阀瓣关闭不严,末端试水装置阀门未关或关闭不严,阀瓣损坏或胶垫脱落。排除方法:用水冲洗或清理杂质,关闭末端试水装置阀门,检査胶垫或阀瓣。
故障现象:预作用自动喷水灭火系统的预作用装置一直报警原因分析:水中杂质导致阀瓣关闭不严,末端试水装置阀门未关或关闭不严,阀瓣损坏或胶垫脱落。排除方法:用水冲洗或清理杂质,关闭末端试水装置阀门,检査胶垫或阀瓣。