屋面防水等级为一级是多少年、
4个回答
展开全部
25年。
Ⅰ级设防的是指特别重要,对防水有特殊要求的工程,如国家级国际政治活动中心,国家级博物馆、档案馆,国际机场,重要纪念性建筑,像人大会堂、国宾馆、国家图书馆、故宫博物馆等,影响国际声誉的建筑。
一旦渗漏会造成珍藏物不可挽回的损失的使用场所和工业建筑仓库、实验室建筑,一旦渗漏就会造成严重灾害的建筑等,均属Ⅰ级设防,要求合理使用年限25年。
卷材屋面防水做法:
1、卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。
2、铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。
3、在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位,按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使卷材按水流方向搭接。
4、卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时应弹出标线。
5、坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接。
6、卷材铺贴前,找平层应干燥,一般现场试验的方法:由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内,铺盖1m2卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。
2019-05-31 · 土巴兔,省钱省心更省时间的一站式装修平台
土巴兔装修
土巴兔成立于2008年,是面向用户的一站式家装服务平台,目前已开通318个城市分站,累计服务3500万中国家庭。在土巴兔,用户可获得免费验房、免费设计与报价、装修质检、家居电商、品质施工
向TA提问
关注
展开全部
一般情况是分为四个等级。一级是不允许渗水,结构的表面无湿渍。二级是不允许出现漏水,结构表面可以有少量湿渍。三级是有少量的漏水点,不可以有线流和漏泥砂。四级是有漏水点,不得有线流或者漏泥砂。
在线算报价 免费
房子装修一平方多少钱?
- 在线客服
-
官方服务
- 官方网站
- 装修报价
- 免费设计
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-06-28
展开全部
屋面防水等级为一级的话,合理使用年限应该不少于25年。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
屋面防水等级为一级是25年
屋面防水等级1级:应用场合:特别重要或对防水有特殊要求的建筑;防水层合理使用年限:25年;
防水层选用材料:宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、细石混凝土等材料;
设防要求:三道或三道以上防水设防。
屋面防水等级1级:应用场合:特别重要或对防水有特殊要求的建筑;防水层合理使用年限:25年;
防水层选用材料:宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、细石混凝土等材料;
设防要求:三道或三道以上防水设防。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: