怎么把工业现场的温度通过PLC显示给组态王

热电偶测的温度连到了温控仪表,温控仪变送输出电流给s7-200PLC.我想把这个温度显示在组态王软件上,怎么弄啊。温控表的变送输出接到了扩展模块EM235,还有一个问题,... 热电偶测的温度连到了温控仪表,温控仪变送输出电流给s7-200PLC.我想把这个温度显示在组态王软件上,怎么弄啊。温控表的变送输出接到了扩展模块EM235,还有一个问题,这个EM235的模拟量输入地址是AIW4,这个地址在组态王软件上怎么处理呢,谢谢了!! 展开
 我来答
haoqibo2
推荐于2016-12-02 · TA获得超过1085个赞
知道小有建树答主
回答量:3015
采纳率:57%
帮助的人:789万
展开全部
这个可以在plc中把电流值转换成温度值,然后放到一个地址,然后用组态王读取这个地址的数值。AIW4 范围是:6400 - 32000 。假设你变送器范围是0-500度。则0度对应6400 ,500度对应32000。则每度变化值(32000-6400)/(500-0)=51.2。 然后运算(AIW4-6400)/51.2就是温度实际值,转换成浮点后。送一个寄存器vd0 。读这个值就是了。
更多追问追答
追问

这样还是不行啊。显示“???”

追答

dvi有余数,这个地方可能出错了。

PLC程序开发
2013-06-28 · TA获得超过671个赞
知道小有建树答主
回答量:234
采纳率:50%
帮助的人:246万
展开全部
你可以把AIW4传送到寄存器里面,用寄存器给组态王来显示!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kowzhy
2013-06-28 · 超过14用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:79
采纳率:0%
帮助的人:45.7万
展开全部
PLC有专门的温控模块,很好用的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)