下列电线电缆绝缘材料选择不正确是( )。
A.有清洁要求民用建筑可使用交联聚氯乙烯电线电缆B.地下商场可选用普通聚氯乙烯电线电缆C.阻燃和非阻燃电缆不宜在同一通道内敷设D.应急照明系统应使用耐火电线电缆...
A.有清洁要求民用建筑可使用交联聚氯乙烯电线电缆
B.地下商场可选用普通聚氯乙烯电线电缆
C.阻燃和非阻燃电缆不宜在同一通道内敷设
D.应急照明系统应使用耐火电线电缆 展开
B.地下商场可选用普通聚氯乙烯电线电缆
C.阻燃和非阻燃电缆不宜在同一通道内敷设
D.应急照明系统应使用耐火电线电缆 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B
普通聚氯乙烯电线电缆在燃烧时会散发有毒烟气,不适用于地下客运设备、地下商业区、高层建筑和重要公共设施等人员密集场所。交联聚氯乙烯电线电缆不具备阻燃性能,但燃烧时不会产生大量有毒烟气,适用于有清洁要求工业与民用建筑。电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆,电线在槽盒内敷设时,也宜选择阻燃电线。同一通道中敷设电缆,应选用同一阻燃等级电缆。阻燃与非阻燃电缆不宜在同一通道内敷设。耐火电线电缆在火焰中具有一定时间供电能力,在火灾发生时能持续工作(传送电流和信号),广泛使用于高层建筑、地铁、地下空间,大型电站及重要工矿企业消防系统、应急照明系统、救生系统、报警及重要监测回路等。
