三相异步电动机y-△降压启动的原理是什么?
三相异步电机Y-△降压启动接线图。
Y—△降压起动也称为星形—三角形降压起动,简称星三角降压起动。这一设计思想仍是按时间原则控制起动过程。所不同的是,在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。
而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。
工作原理:
1、按下起动按钮SB2,接触器KM1线圈得电,电动机M接入电源。同时,时间继电器KT及接触器KM2线圈得电。
2、接触器KM2线圈得电,其常开主触点闭合,电动机M定子绕组在星形连接下运行。KM2的常闭辅助触点断开,保证了接触器KM3不得电。
3、时间继电器KT的常开触点延时闭合;常闭触点延时继开,切断KM2线圈电源,其主触点断开而常闭辅助触点闭合。
4、接触器KM3线圈得电,其主触点闭合,使电动机M由星形起动切换为三角形运行。
5、按SB1辅助电路断电各接触器释放电动机断电停车
扩展资料:
降压启动是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用降压启动,还得看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用降压启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,
而对电网的电压要求一般是正负10%。为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用降压启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用降压启动。只有鼠笼型电机才采用降压启动。
在实际使用过程中,发现需降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100A)左右,按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。
而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在3KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。
参考资料:百度百科-降压启动
2023-09-19 · 百度认证:深圳市合利士智能装备有限公司官方账号
对于△连接的异步电机,在启动时,我们会把它转换成Y形接法,即把每个定子绕组的一个端子与另一个定子绕组的另一个端子连接在一起。
在这种情况下,电机每个绕组所承接的电压就是220V。
这种接法可以有效地降低电机启动时的电流,但同时也会导致电机的输出转矩减小。
当电机启动即将结束时,再将三相绕组恢复成原来的△接法,这时电机绕组承接的电压为380V,电机可以满负荷工作。
这种切换过程通常由控制器自动控制。