漏电断路器主路跳闸,支路不跳闸的原因及修改方法
我店的电是从隔壁房间接过来的,他的是漏电断路器,220v40安的线走过来后连接电表和漏电保护器,因为我经常用电,时常造成短路,所以我又专门接了个漏电保护器和空气开关,但是...
我店的电是从隔壁房间接过来的,他的是漏电断路器,220v 40安的 线走过来后连接电表和漏电保护器,因为我经常用电,时常造成短路,所以我又专门接了个漏电保护器和空气开关,但是依旧还是直接跳隔壁的闸,我房间这2个不跳闸,可以确定的是我这里有短路的地方。我是这样接的 从他那边接来的电连着漏电保护器和电表,下来一个插座,我又接了一个空气开关插在插座上,然后空气开关的输出位置连接一个插座,我用电通过这个插座再接插排用电。但是不知道是不是灵敏度没有他那个高还是怎么回事,我这个不跳闸,他那个一直跳闸,我这个是400v 63安的,是不是因为这个太大了。。跪求解决方法,受不了, 一碰就跳闸。影响周围了。
这个跳闸绝对不是用电过度,肯定是有连电的地方,所以我专门又买个漏电保护和空气开关,接法都是一样的,就是 2孔插头 插在我店里那个主插座上,然后插头另一端是空气开关,空气开关的另一端又是一个插座,我是打算这个插座以后带的插座,以后用电,比如电烙铁、电脑、电视、等等一切用电的时候,如果发生短路可以从这个空气开关跳闸,但现在是一直在隔壁家跳闸,我这边不跳闸。漏电保护器和空气开关都不跳,所以很纳闷,不知道该如何解决了。弄的我都不好意思再弄了,因为我需要做LED灯箱,所有灯泡是一个个的连接的,难免会有联电短路的情况发生,所以无奈,请求帮助。怎么才能让我这边假如我这个插座接了个LED灯,LED灯有短路的情况,然后我这边空气开关或者漏电保护器自动跳闸,而不影响到隔壁,甚至不影响到我其他用电的插座。我的意思是从我主插座依然可以有电,我空气开关不是插在主插座的么。如果跳闸,应该到空气开关这儿就停了。不再有电了,怎么会继续往上跑呢?甚至一直到隔壁总才开关跳闸。 展开
推荐于2017-09-14 · 知道合伙人教育行家
关注

展开全部
漏电断路器总开关跳闸,支路不跳闸原因:
1、支路开关损坏,当支路开关发生漏电故障后,拒动作从而使总开关跳闸。
2、总开关和支路开关分级分段保护不合理。如支路的漏电开关的漏电动作时间和动作电流要小于上一级。
3、总漏电断路器损坏误动作。
解决方法:
1、更换支路开关。
2、检查总开关,更换合适的漏电动作电流的漏电开关。
3、维修更换总漏电断路器。
1、支路开关损坏,当支路开关发生漏电故障后,拒动作从而使总开关跳闸。
2、总开关和支路开关分级分段保护不合理。如支路的漏电开关的漏电动作时间和动作电流要小于上一级。
3、总漏电断路器损坏误动作。
解决方法:
1、更换支路开关。
2、检查总开关,更换合适的漏电动作电流的漏电开关。
3、维修更换总漏电断路器。

2021-10-19 广告
配总电箱开关问题详情可咨询广州龙基输配电设备有限公司,是广州番禺电缆集团有限公司旗下子公司,专业从事研发、设计、生产和销售10KV及以下高低压成套电气设备的现代化工业电器企业。主要产品有高压中置柜、环网柜,低压抽屉式、固定式配电柜,配电屏、...
点击进入详情页
本回答由广州龙基提供
展开全部
首先,你的上级跳闸原因要分清楚,是漏电保护动作了,还是过载/短路保护动作了?区别这两种跳闸的方法是,漏保跳闸会有个小按钮弹出,需要把按钮按下复位,断路器才能合闸;过载/保护动作时,那个小按钮不会弹出,断路器手柄下拉分闸后可直接合闸。
如果是漏保跳闸,检查从你上端断路器出口,到你所有的线路和用电器具。尤其注意零线的连接,你的总零必须接到上端断路器的零线输出端子上。
如果是过载/短路保护动作,那么:
从你描述看,你的负载是单相的,是否负载过重?你的开关400V 63A,用在单相线路上不是不可以,只是有点浪费而已,但接线要注意,零线必须接在零线端子上,火线可以接三相的任意一相。上级开关40A,如果你的负荷较大,超过40A,那么会造成越级跳闸。
从你描述看,你是在用电过程中跳闸而不是一送电就跳闸,过载的可能性不大;短路的可能性不大,如是短路,应该在某设备一开启就会跳闸,切多次短路你应该会闻到焦糊味。
最终判断,你的负荷较大,造成上级开关过载跳闸的可能性大。请提供你的负荷容量,以便更明确判断故障。
如果有条件,借个钳形电流表,测量一下你的最大负荷时线路上的电流。
请用简单的图描述一下你的线路接法,你描述的是不是很清楚。
追问
你好,我吧图片传上去了,麻烦你看下,现在可以确定的是,我灯箱一插隔壁就断电,同样我这边也断电,但是隔壁跳闸,我的不跳闸。灯箱不插的话,一切正常。。我灯箱式LED的,一天一夜也到不1度电,就是大街上一闪一闪那种跑马灯,自己做的。
追答
你的灯箱是不是一插就跳闸?应该是有故障,尤其是电源板。
再有你的开关应该换小,为了防止越级跳闸,应该换32A或以下。现在的情况就是,你设备故障电流尚未引起你63A开关跳闸时,上级40A开关已经检测到够电流并跳闸。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
根据你叙述,你现在用的情况比较复杂,并用电量大,跳闸原因不一定是漏电 过载。所以40A不能满足你需要。建议用电另寻出路。要想不跳别人的闸或总闸,那么把的开关不管是漏电还是空开,都换成32A。绝对可以避免经常跳总闸。而经常跳你自己的开关。记得开关复位时一定要断开负载。不然你一送电,总闸就跳了。
你的要求很简单实现在你标注 ((我的空开))空开换成10A就可以不影响其他电器,要调闸先跳你这个10A的开关。开关一定要是漏电或双极空开。空开重量一定要超过170克.不然是伪劣产品。现在漏电没有什么研究。最好买牌子货。
你现在是那个灯箱有问题,估计是变压器坏了。造成短路跳闸。换了就好了。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-06-28
展开全部
初步估计是越级跳闸了,因为你的开关和邻居的开关不能实现选择性保护,也就是说你的选型有问题。不过读起来你的描述,我理解能力有点差,不是特别清楚,最好上图,或者把各个开关型号,以及具体怎么接线的?是一直串联吗?我猜不到你的具体情况,望谅解。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你应该选用比上级容量小的,就是你的容量要小于40A。跳闸不一定是短路,从你描述的情况应该是过载保护造成的跳闸。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?