工业管道施工的技术要求中,说法正确的是( )。
A.阀门在安装前,应进行壳体压力试验和密封试验,密封试验压力为最大允许工作压力1.15倍B.卷管制作组对时,相邻筒节两纵焊缝间距应大于200mmC.管道与动设备连接前,应...
A.阀门在安装前,应进行壳体压力试验和密封试验,密封试验压力为最大允许工作压力1.15倍
B.卷管制作组对时,相邻筒节两纵焊缝间距应大于200mm
C.管道与动设备连接前,应在自由状态下检验法兰的直线度和平面度,允许偏差应符合规定
D.材质为不锈钢、有色金属的管道元件和材料,在运输和储存期间不得低合金钢直接接触 展开
B.卷管制作组对时,相邻筒节两纵焊缝间距应大于200mm
C.管道与动设备连接前,应在自由状态下检验法兰的直线度和平面度,允许偏差应符合规定
D.材质为不锈钢、有色金属的管道元件和材料,在运输和储存期间不得低合金钢直接接触 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
阀门应进行壳体压力试验和密封试验,阀门的壳体试验压力应为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍,密封试验力应为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍,试验持续时间不得少于5min,A错。卷管同一筒节两纵焊缝间距不应小于200mm。
卷管组对时,相邻筒节两纵焊缝间距应大于100mm,B错。管道与动设备连接前,应在自由状态下检验法兰的平行度和同心度,C错。
