如何检查设备漏电
设备里有一个3.6kva的变压器,变压器的下口有一个空开,空开带漏电保护的。这个漏保偶尔会跳,有时频率很高,有时时间挺长才跳。检查了所有线路,没发现哪里漏电。漏电保护器也...
设备里有一个3.6kva的变压器,变压器的下口有一个空开,空开带漏电保护的。
这个漏保偶尔会跳,有时频率很高,有时时间挺长才跳。
检查了所有线路,没发现哪里漏电。漏电保护器也换过,确认没有坏。
我总怀疑是地线哪里漏电了,但是怎么查?
有谁能帮帮我 展开
这个漏保偶尔会跳,有时频率很高,有时时间挺长才跳。
检查了所有线路,没发现哪里漏电。漏电保护器也换过,确认没有坏。
我总怀疑是地线哪里漏电了,但是怎么查?
有谁能帮帮我 展开
展开全部
漏电检查方法如下:
1、拆开蓄电池负极。
2、万用表红表笔插入20A电流插孔,表拧到直流20A。
3、万用表按上图,红表笔接电瓶线,黑表笔接电瓶桩头,表笔反过来接也可以。
4、这个时候,万用表显示的,就是漏电量
扩展资料:
用万用表检查漏电的办法
1、断电测量:关闭断所用电器,用万用表RX一0K档表笔接待测火线另表笔接(或水龙),应该显示电阻穷否则漏电;
2、带电测量:用万用表二50伏交流电压档测量怀疑漏电用电器金属外壳,表笔接外壳另表笔,或者接水龙,指针显示电压高于三0-50伏间换用交流50伏档电源确认,高于三0伏属漏电,低于三0伏属再零;
3、间漏测量:关闭所用电器测量火线与零线间的电阻直至无限穷,否则漏电排除故障准确率99.9%,实用兆欧专用摇表做工程必须使用维修使用效率低的万用表测量,确认良线路确实漏电才使用摇表万用表测漏电。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐于2017-09-25 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的就是静电;如果长亮定是漏电无疑。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
分析下:
漏电断路器在变压器下口,所以漏电应该和变压器无关。
漏电断路器下面接了多少路,可以分别接通下试试看。
如不能分别接通,请断电后,用兆欧表分别测试。
注意:有些个原件是不能用兆欧表测的,请拆掉,再测。
追问
可以分别接通
变压器基本可以认为分了三路
1 电机的风扇,这路有问题。风扇数量一共是三个,风扇的供电是220V,里面有大电容。如果怀疑是风扇的问题,风扇换过了,不行。
2 电机抱闸,没问题
3 控制柜空调,没问题。
三个试验,改变变压器供电
1从外围再引一个电源,即不走柜子里的电源和地,没问题
2从外围引一个电源和地,但是地线再跟柜子的地短一下,有问题
3从柜子的总闸的上口走,地也接柜子的地,有问题
追答
有没有用兆欧表测过绝缘,如果绝缘正常的话,怀疑是漏电断路器用的小了,实际电流超过了额定电流,是过载跳脱,不是漏电跳的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这认为设备漏电与变压器没有关系,建议用摇表测一下这个设备对地的绝缘电阻的方法来判断一下(测绝缘电阻是必须把空开接下来),请参考。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: