如何检查设备漏电

设备里有一个3.6kva的变压器,变压器的下口有一个空开,空开带漏电保护的。这个漏保偶尔会跳,有时频率很高,有时时间挺长才跳。检查了所有线路,没发现哪里漏电。漏电保护器也... 设备里有一个3.6kva的变压器,变压器的下口有一个空开,空开带漏电保护的。
这个漏保偶尔会跳,有时频率很高,有时时间挺长才跳。
检查了所有线路,没发现哪里漏电。漏电保护器也换过,确认没有坏。
我总怀疑是地线哪里漏电了,但是怎么查?
有谁能帮帮我
展开
 我来答
阿鑫聊生活
高粉答主

2020-03-09 · 生活知识分享小达人,专注于讲解生活知识。
阿鑫聊生活
采纳数:1218 获赞数:235035

向TA提问 私信TA
展开全部

漏电检查方法如下:

第一步:拆开蓄电池负极。

第二步:万用表红表笔插入20A电流插孔,表拧到直流20A。

第三步:万用表按上图,红表笔接电瓶线,黑表笔接电瓶桩头,表笔反过来接也可以。

第四步:这个时候,万用表显示的,就是我们的漏电量了,方法很简单。

沐阳2019
高粉答主

2020-03-09 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:483
采纳率:0%
帮助的人:7.9万
展开全部

漏电检查方法如下:

1、拆开蓄电池负极。

2、万用表红表笔插入20A电流插孔,表拧到直流20A。

3、万用表按上图,红表笔接电瓶线,黑表笔接电瓶桩头,表笔反过来接也可以。

4、这个时候,万用表显示的,就是漏电量

扩展资料:

用万用表检查漏电的办法

1、断电测量:关闭断所用电器,用万用表RX一0K档表笔接待测火线另表笔接(或水龙),应该显示电阻穷否则漏电;

2、带电测量:用万用表二50伏交流电压档测量怀疑漏电用电器金属外壳,表笔接外壳另表笔,或者接水龙,指针显示电压高于三0-50伏间换用交流50伏档电源确认,高于三0伏属漏电,低于三0伏属再零;

3、间漏测量:关闭所用电器测量火线与零线间的电阻直至无限穷,否则漏电排除故障准确率99.9%,实用兆欧专用摇表做工程必须使用维修使用效率低的万用表测量,确认良线路确实漏电才使用摇表万用表测漏电。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
杨柳风83
推荐于2017-09-25 · 知道合伙人教育行家
杨柳风83
知道合伙人教育行家
采纳数:4976 获赞数:114076
2009年大学毕业,10年参加工作,在古浪县新堡初级中学教书

向TA提问 私信TA
展开全部
  检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的就是静电;如果长亮定是漏电无疑。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
songmeng21
2013-06-29 · TA获得超过397个赞
知道小有建树答主
回答量:366
采纳率:0%
帮助的人:156万
展开全部

分析下:

  1. 漏电断路器在变压器下口,所以漏电应该和变压器无关。

  2. 漏电断路器下面接了多少路,可以分别接通下试试看。

  3. 如不能分别接通,请断电后,用兆欧表分别测试。

    注意:有些个原件是不能用兆欧表测的,请拆掉,再测。

追问
可以分别接通
变压器基本可以认为分了三路
1 电机的风扇,这路有问题。风扇数量一共是三个,风扇的供电是220V,里面有大电容。如果怀疑是风扇的问题,风扇换过了,不行。
2 电机抱闸,没问题
3 控制柜空调,没问题。
三个试验,改变变压器供电
1从外围再引一个电源,即不走柜子里的电源和地,没问题
2从外围引一个电源和地,但是地线再跟柜子的地短一下,有问题
3从柜子的总闸的上口走,地也接柜子的地,有问题
追答
有没有用兆欧表测过绝缘,如果绝缘正常的话,怀疑是漏电断路器用的小了,实际电流超过了额定电流,是过载跳脱,不是漏电跳的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
okmye
2013-06-29 · TA获得超过3755个赞
知道大有可为答主
回答量:2337
采纳率:100%
帮助的人:590万
展开全部
这认为设备漏电与变压器没有关系,建议用摇表测一下这个设备对地的绝缘电阻的方法来判断一下(测绝缘电阻是必须把空开接下来),请参考。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)