配管配线工程中,导线与设备或器具的连接,下列表述正确的有( )。
A.截面积在10mm2的单股铜导线可直接与设备或器具的端子连接B.截面积在2.5mm2及以下的多芯铜芯线应拧紧搪锡后再与设备或器具的端子连接C.截面积在5.0mm2及以下...
A.截面积在10mm2的单股铜导线可直接与设备或器具的端子连接
B.截面积在2.5mm2及以下的多芯铜芯线应拧紧搪锡后再与设备或器具的端子连接
C.截面积在5.0mm2及以下的多芯铜芯线应拧紧搪锡后再与设备或器具的端子连接
D.每个设备或器具的端子接线不多于3根导线或3个导线端子 展开
B.截面积在2.5mm2及以下的多芯铜芯线应拧紧搪锡后再与设备或器具的端子连接
C.截面积在5.0mm2及以下的多芯铜芯线应拧紧搪锡后再与设备或器具的端子连接
D.每个设备或器具的端子接线不多于3根导线或3个导线端子 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B
导线连接有铰接、焊接、压接和螺栓连接等。各种连接方法适用于不同的导线及不同的工作地点。导线与设备或器具的连接应符合下列规定:
(1) 截面积在10mm2 及以下的单股铜导线和单股铝/铝合金芯线可直接与设备或器具的端子连接;
(2) 截面积在2.5mm2 及以下的多芯铜芯线应接续端子或拧紧搪锡后再与设备或器具的端子连接;
(3)截面积大于2.5mm2 的多芯铜芯线,除设备自带插接式端子外,应接续端子后与设备或器具的端子连接;多芯铜芯线与插接式端子接前,端部应拧紧搪锡;
(4)多芯铝芯线应接续端子后与设备、器具的端子连接,多芯铝芯线接续端子前应去除氧化层并涂抗氧化剂,连接完成后应清洁干净;
(5) 每个设备或器具的端子接线不多于2 根导线或2 个导线端子;
(6)截面积6mm2 及以下铜芯导线间的连接应采用导线连接器或缠绕搪锡连接。
