SEW变频器调试问题

一概MDX61B变频器带2个电机,不同时接通,用接触器选择,一个带编码器,另外一个不带,现在是带编码器的那个可以正常运行,运行另外一个时就报错,报错好像是电流过大,故障代... 一概MDX61B变频器带2个电机,不同时接通,用接触器选择,一个带编码器,另外一个不带,现在是带编码器的那个可以正常运行,运行另外一个时就报错,报错好像是电流过大,故障代码,F08,有知道可能的原因吗?问了客服也没解决掉,另外,sew客服真的很不行啊!打个电话太费劲了!
一个做闭环,另外一个不带编码器的做开环,现在就是开环这个老是报警!
展开
 我来答
乐亭卫视
2013-06-30
知道答主
回答量:14
采纳率:0%
帮助的人:4.5万
展开全部
那你先查电机的原因呗 测一下电流 电流大 说明负载的原因 跟变频器没关系吧
追问
原来的参数设置没有问题啊,原来2个都是开环控制,现在想把电机1设为闭环,也没问题,但是电机2,也就是运行参数2 的时候就报速度监控故障,而且好像有时候一启动就报,有时候运行一会可能才报!
已赞过 已踩过<