两线接NPN近开关,开关电源,与三菱PLC如何接线?
5个回答
展开全部
两线制NPN接近开关,两根线,一般为棕色,蓝色。
24V开关电源。开关电源0V与PLC COM 端短接,形成共OV
然后PLC(COM)接 传感器蓝色线,传感器棕色线 接PLC X端
还有一点我要指出。两线制的接近开关,是不分NPN 与PNP的区别的,
NPN 蓝色OV 棕色X端
PNP 棕色24V 蓝色X端
希望对您有帮助!
24V开关电源。开关电源0V与PLC COM 端短接,形成共OV
然后PLC(COM)接 传感器蓝色线,传感器棕色线 接PLC X端
还有一点我要指出。两线制的接近开关,是不分NPN 与PNP的区别的,
NPN 蓝色OV 棕色X端
PNP 棕色24V 蓝色X端
希望对您有帮助!
追问
按您的接法,24伏负极接PL的COM,形成共0V,
然后两线传感器(NPN)的兰线接,PLC的COM。
传感器的宗线接PLC的X端,
那么24伏正极接哪啊?
追答
24V正不用!
如果你传感器不多,可以直接用PLC的24V电源输出!
PLC上的COM端,就相当于PLC 24V电源的负极!
展开全部
24V+ --- 接近开关一端(a)
接近另一端(b)--- plc 公共端
输入点------- 0V
要是不成的话 你把24 与0 对掉下 这个接法跟气缸的磁性开关一样
接近另一端(b)--- plc 公共端
输入点------- 0V
要是不成的话 你把24 与0 对掉下 这个接法跟气缸的磁性开关一样
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
采用源型PLC.接近开关接公共端(COM)和输入端X
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
蓝-OV ,棕色24V ,黑色信号线。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以不用开关电源,直接使用PLC输入点
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询