低压无功补偿装置的问题?

一工厂要装无功补偿设备,现有设备260KW,工作时全部开启,5月份的功率因数是0.52,现在要补到0.95,我算了下差不多要补340Kvar,过段时间可能还要增加80KW... 一工厂要装无功补偿设备,现有设备260KW,工作时全部开启,5月份的功率因数是0.52,现在要补到0.95,我算了下差不多要补340Kvar,过段时间可能还要增加80KW的设备,估算下应该要补450Kvar,不知道算得对不,可是这工厂的变压器才400KVA,用得着补这么大吗,难道是哪里搞错了,求高手指点迷津,然后还有个问题,电容投上后电容电流的方向是个什么情况? 展开
 我来答
奥特电器深圳
2013-07-01 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:4862
采纳率:86%
帮助的人:1467万
展开全部

呵呵

     确实计算出错啦。

    按照你说的数据,当前额定功率=260KW,功率因数从0.52补偿到0.95,只需要补偿:140Kvar就可以了。

    如果再增加80KW的用电量,补偿量需要达到:185Kvar就够了。

 

    电容器投入运行以后,电流是在电容器与电动机之间流动,出线柜的总电流会减少,见下图:

     其中:I, 是总电流

               Ip  是 有功电流。

               Iq=Ic  是无功电流。

北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
短路电流计算是一种用于修正由于电路问题产生的过电流的方法,主要发生在三相短路、两相短路等电路连接方式中。在进行短路电流计算时,需要满足一系列计算条件,如假设系统有无限大的容量、用户处短路后系统母线电压能维持不变、计算阻抗比系统阻抗要大得多等... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
荒雨0
2013-07-01 · TA获得超过937个赞
知道小有建树答主
回答量:413
采纳率:100%
帮助的人:143万
展开全部
Q=P(tan(crccosφ1)-tan(arccosφ2))
现在 Q=260*(1.643-0.329)=341 kvar
可见,你算的没错!
因为你功率因数太低,所以需要补偿这么多!

电容投上后电容电流方向是往感性负荷方向流动,提供容性无功功率。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
天蝎神经侠侣
高粉答主

2015-12-01 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:7533
采纳率:67%
帮助的人:730万
展开全部
根据电流大小来选。
可以选很多型号:400/5,300/5,200/5,150/5,100/5,50/5等型号。
举个例子:50/5,表数就是乘以10倍。

电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 ,二次侧不可开路。