求助和利时 lmp 3105plc连不上电脑

求助和利时lmp3105plc连不上电脑用的是笔记本,usb转com口的线正常,点击登陆时,plc上面的com也亮,但是3秒左右后软件就会出错误提示----communi... 求助和利时 lmp 3105plc连不上电脑用的是笔记本,usb 转com口的线正常,点击登陆时,plc上面 的com也亮,但是3秒左右后软件就会出 错误提示----communication error (#0): logout performed连接不上!! 展开
 我来答
帐号已注销
2018-11-15
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:5216
展开全部

emm,我用的是LM3109的,也遇到过这样的问题,以下是我的解决经验:

  1. RS232(或者RS485)的线接在PLC第一个插口(如果有两个插口,一般第一个插口是下载程序的插口)上

  2. 电脑上的com口和PLC的通讯参数(在线里面打开“通讯参数”)里com口要对应,如果PLC通讯参数里的com口数字不可调,在设备管理器里打开端口——>数据线对应的端口,右键点击“属性”,在“端口设置”中点开“高级”,在里面调整端口数。

  3. PLC要处于stop状态,一般PLC上会有开关调到stop状态

  4. 数据线一定要按照PLC要求来,不懂可以咨询和利时公司的人。

匿名用户
2013-07-01
展开全部
通讯线不好,这个抗干扰较差。下载的时候有点震动什么的就容易掉线:或者你的 端口选择不一致
已赞过 已踩过<