求助和利时lmp3105plc连不上电脑用的是笔记本,usb转com口的线正常,点击登陆时,plc上面的com也亮,但是3秒左右后软件就会出错误提示----communi...
求助和利时 lmp 3105plc连不上电脑用的是笔记本,usb 转com口的线正常,点击登陆时,plc上面 的com也亮,但是3秒左右后软件就会出 错误提示----communication error (#0): logout performed连接不上!!
展开
2个回答
展开全部
emm,我用的是LM3109的,也遇到过这样的问题,以下是我的解决经验:
RS232(或者RS485)的线接在PLC第一个插口(如果有两个插口,一般第一个插口是下载程序的插口)上
电脑上的com口和PLC的通讯参数(在线里面打开“通讯参数”)里com口要对应,如果PLC通讯参数里的com口数字不可调,在设备管理器里打开端口——>数据线对应的端口,右键点击“属性”,在“端口设置”中点开“高级”,在里面调整端口数。
PLC要处于stop状态,一般PLC上会有开关调到stop状态
数据线一定要按照PLC要求来,不懂可以咨询和利时公司的人。
2013-07-01
展开全部
通讯线不好,这个抗干扰较差。下载的时候有点震动什么的就容易掉线:或者你的 端口选择不一致