一条CAN总线上,能不能存在两种或两种以上的波特率进行通讯

一条CAN总线上,能不能存在两种或两种以上的波特率进行通讯。如10个节点,其中5个波特率50K,另5个节点波特率100K,他们各自通讯而不影响稳定性。可否这样?... 一条CAN总线上,能不能存在两种或两种以上的波特率进行通讯。如10个节点,其中5个波特率50K,另5个节点波特率100K,他们各自通讯而不影响稳定性。可否这样? 展开
 我来答
胜利之CAN
2013-07-04 · TA获得超过338个赞
知道小有建树答主
回答量:188
采纳率:0%
帮助的人:201万
展开全部
不能,波特率不同,收发数据时候会产生错误,造成无法正常通讯。

如果非得用两种波特率,那么需要CAN中继器ACREP-202来实现不同波特率的互通。

广州研煌——CAN总线全面方案和技术支持。
宏一点
2013-07-07 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:32
采纳率:100%
帮助的人:45万
展开全部
不行,
CAN总线会有识别总线的,总线错误会发错误帧,速率不同的节点识别相互发送的报文都视为错误,会发送大量错误帧在总线上,总线无法稳定工作
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助