三菱三菱FR-D700变频器如何设置外部启动与外部模拟量控制

您好!咨询如何设置变频器FR-D700变频器为:1、变频器为外部启动2、变频器为外部模拟量0-10V控制.烦请告知详细的设定步骤!!谢谢!... 您好! 咨询如何设置变频器FR-D700变频器为:1、变频器为外部启动 2、变频器为外部模拟量0-10V控制. 烦请告知详细的设定步骤!! 谢谢! 展开
 我来答
阑珊处的野狗
高粉答主

2019-09-20 · 关注我不会让你失望
知道答主
回答量:562
采纳率:0%
帮助的人:14.2万
展开全部

1、首先第一步就是要进行打开变频器的前端盖,这时候进行接变频器的主回路。然后就是要进行输入为三相交流380V:L1;L2;L3,输出为三相U;V;W即可。



2、接着就是要进行用0.5平方的线来进行接电机。然后注意的是用0.5平方的线将模拟量输出模块与变频器的功能端子2,5分别连接,如下图所示。



3、然后就是要用0.5平方的线接电机启动和正反转功能端子,这时候注意的是要将功能端子SD与STF和STR分别进行串按钮开关连接即可。



4、最后一步就是要进行检查电机接线,变频器接线,PLC组接线是否正常。然后确认无误后上电试运行进行启动设备即可。


匿名用户
2013-07-01
展开全部
你好。设Pr73=0,Pr79=2,即可通过外部STF-SD给定正转启动,模拟量调频。感谢您对三菱电机自动化产品的支持。 欢迎拨打进入川北三菱免费技术论坛免费技术热线,获取进一步相关技术信息。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
抱一抱奥利奥
推荐于2017-06-29 · TA获得超过600个赞
知道小有建树答主
回答量:298
采纳率:85%
帮助的人:117万
展开全部
设置参数P79=2.固定为外部运行模式。
P79为运行模式选择。详情可看说明书参考。