三菱三菱FR-D700变频器如何设置外部启动与外部模拟量控制
您好!咨询如何设置变频器FR-D700变频器为:1、变频器为外部启动2、变频器为外部模拟量0-10V控制.烦请告知详细的设定步骤!!谢谢!...
您好! 咨询如何设置变频器FR-D700变频器为:1、变频器为外部启动 2、变频器为外部模拟量0-10V控制. 烦请告知详细的设定步骤!! 谢谢!
展开
4个回答
展开全部
1、首先第一步就是要进行打开变频器的前端盖,这时候进行接变频器的主回路。然后就是要进行输入为三相交流380V:L1;L2;L3,输出为三相U;V;W即可。
2、接着就是要进行用0.5平方的线来进行接电机。然后注意的是用0.5平方的线将模拟量输出模块与变频器的功能端子2,5分别连接,如下图所示。
3、然后就是要用0.5平方的线接电机启动和正反转功能端子,这时候注意的是要将功能端子SD与STF和STR分别进行串按钮开关连接即可。
4、最后一步就是要进行检查电机接线,变频器接线,PLC组接线是否正常。然后确认无误后上电试运行进行启动设备即可。
2013-07-01
展开全部
你好。设Pr73=0,Pr79=2,即可通过外部STF-SD给定正转启动,模拟量调频。感谢您对三菱电机自动化产品的支持。 欢迎拨打进入川北三菱免费技术论坛免费技术热线,获取进一步相关技术信息。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
设置参数P79=2.固定为外部运行模式。
P79为运行模式选择。详情可看说明书参考。
P79为运行模式选择。详情可看说明书参考。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你好,我想咨询下FR一D700三菱变频器外部使用设置参数如何设置,按那个键
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询