请问西门子PLC可以直接接4-20mA模拟量输入吗?
各位大虾,PLC是西门子S7-200CPU224DC/DC/DC,我买了一个温度传感器连接温度变送器,输出的是4-20mA的信号,请问这温度变送器可以直接接PLC吗?我没...
各位大虾,PLC是西门子S7-200 CPU224 DC/DC/DC,我买了一个温度传感器连接温度变送器,输出的是4-20mA的信号,请问这温度变送器可以直接接PLC吗?我没有西门子模拟量模块。
有个哥们说:既然是变送器,你直接买485输出类型即可,为何要买模拟量输出的呢?
那请问直接买485输出的话就可以直接接plc了吗?怎么接呢? 展开
有个哥们说:既然是变送器,你直接买485输出类型即可,为何要买模拟量输出的呢?
那请问直接买485输出的话就可以直接接plc了吗?怎么接呢? 展开
5个回答
展开全部
西门子S7-200 CPU224外接模拟量时须加EM231或EM235模拟量模块。可以直将温度传感器接模块如图,也可将温度传感器连接温度变送器,用输出的4-20mA信号接PLC模块(加EM231,EM235),4-20mA电流信号抗干扰能力强,通常情况下都采用此法,可以直接接PLC
西门子S7-200模拟量编程及模拟量模块接线方式见编程手册。
如果程序不会写请参见S7-200应用实例。温度传感器测量温度并监视温度。点击此链接http://wenku.baidu.com/view/65df6e28e2bd960590c6773d.html
展开全部
既然是输出,要根据负载来说的,负载控制信号是4-20 ma 还是485 ?没有模拟量模块是话就不能以4-20ma信号输入模拟量模块,就必须要有模拟量模块才可以有4-20ma 的信号输入进模块。
如果说是485输出的话,那么就要改程序,应该是直接接PLC的数据口!
如果说是485输出的话,那么就要改程序,应该是直接接PLC的数据口!
更多追问追答
追问
请问改程序什么意思啊?PLC的数据口就是I0.0-I0.7和I1.0-I1.5啊?
请问改程序什么意思啊?PLC的数据口就是I0.0-I0.7和I1.0-I1.5啊?
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你看看你这个224 DCDCDC有没有模拟量输入端
有的话就可以直接接到模拟量输入端。你最好下载个手册看看,上面有接线图。
如果找不到,加我QQ 我发给你,781701054
有的话就可以直接接到模拟量输入端。你最好下载个手册看看,上面有接线图。
如果找不到,加我QQ 我发给你,781701054
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
PLC有模拟输入点才可以的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?