请问西门子PLC可以直接接4-20mA模拟量输入吗?

各位大虾,PLC是西门子S7-200CPU224DC/DC/DC,我买了一个温度传感器连接温度变送器,输出的是4-20mA的信号,请问这温度变送器可以直接接PLC吗?我没... 各位大虾,PLC是西门子S7-200 CPU224 DC/DC/DC,我买了一个温度传感器连接温度变送器,输出的是4-20mA的信号,请问这温度变送器可以直接接PLC吗?我没有西门子模拟量模块。
有个哥们说:既然是变送器,你直接买485输出类型即可,为何要买模拟量输出的呢?
那请问直接买485输出的话就可以直接接plc了吗?怎么接呢?
展开
 我来答
来客西欧
2013-07-01 · TA获得超过1431个赞
知道小有建树答主
回答量:381
采纳率:100%
帮助的人:397万
展开全部

西门子S7-200 CPU224外接模拟量时须加EM231或EM235模拟量模块。可以直将温度传感器接模块如图,也可将温度传感器连接温度变送器,用输出的4-20mA信号接PLC模块(加EM231,EM235),4-20mA电流信号抗干扰能力强,通常情况下都采用此法,可以直接接PLC

西门子S7-200模拟量编程及模拟量模块接线方式见编程手册。

如果程序不会写请参见S7-200应用实例。温度传感器测量温度并监视温度。点击此链接http://wenku.baidu.com/view/65df6e28e2bd960590c6773d.html

w448269037
推荐于2017-09-01 · 超过32用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:129
采纳率:0%
帮助的人:79万
展开全部
既然是输出,要根据负载来说的,负载控制信号是4-20 ma 还是485 ?没有模拟量模块是话就不能以4-20ma信号输入模拟量模块,就必须要有模拟量模块才可以有4-20ma 的信号输入进模块。
如果说是485输出的话,那么就要改程序,应该是直接接PLC的数据口!
更多追问追答
追问
请问改程序什么意思啊?PLC的数据口就是I0.0-I0.7和I1.0-I1.5啊?
请问改程序什么意思啊?PLC的数据口就是I0.0-I0.7和I1.0-I1.5啊?
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
goodgo_118
2013-07-01 · TA获得超过1195个赞
知道小有建树答主
回答量:1698
采纳率:50%
帮助的人:460万
展开全部
你看看你这个224 DCDCDC有没有模拟量输入端
有的话就可以直接接到模拟量输入端。你最好下载个手册看看,上面有接线图。
如果找不到,加我QQ 我发给你,781701054
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友84a9c4faf
2013-07-01 · TA获得超过9473个赞
知道大有可为答主
回答量:6137
采纳率:20%
帮助的人:2375万
展开全部
PLC有模拟输入点才可以的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
萧工PLC课堂
2020-11-26
知道答主
回答量:29
采纳率:0%
帮助的人:1.7万
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式