消防应急灯主电源有电,但是一直嘀嘀响,为什么
6个回答
展开全部
可能是应急灯的问题,你查看一下是否是主电源没电,蓄电池在工作,然后查看一下指示灯是否正常。
如果是应消防应急灯的接线被你接错了。
“消防应急灯”有种功能:一种在正常情况下是长开的,并保持充电,灯一直亮着,当电源断了后,灯还是亮的,保持45分钟亮度不低于80%。
另一种功能是可以用开关切断电源的,使消防应急灯不亮。这种功能一般在工厂里用的多,当厂里遇到休息放假后,车间里没有工人,需要把照明灯全关了,但是如果把总电源切断了,就会产生问题。
“消防应急灯”还是亮的,等到蓄电池放电完了才不亮,那么后果就是,第二天工人上班,合上总开关,所有的灯都亮了,但是“消防应急灯”的蓄电池是没有电的,要进行充电,不巧的是,正好遇到火警,工人要疏散,但是,电源已经切断了,而这时“消防应急灯”的蓄电池还没有充满电,因此“消防应急灯”亮不到几分钟就灭了。
2019-02-28
展开全部
这个是蓄电池故障的问题,插头拔了重插一下就不响了 过段时间还会响的话就要换新的应急灯了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
应急灯主电源长时间断电造成蓄电池亏电而发出警报声。消防应急灯使用充电电池,不能长时间处于通电状态。可以尝试断电,使其电池电量耗尽,再充电。正确使用时应该定期断电,延长电池寿命。建议一个月断电一次。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般消防应急的设备都有年检的功能,设备会自行运行年检,如果应急电池供电时间达不到标准,就会出现报警的现象,根据报警声音的不同,会对应不同的问题,你可以参考下外包装盒,上面会有明确介绍。
个人的一点经验,希望可以帮到你。
个人的一点经验,希望可以帮到你。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: