设备1是220V-240V,8A,50/60HZ,设备2是220V-240V,12A,50/60HZ,这两个设备用一个UPS不间断电源,需要

设备1是220V-240V,8A,50/60HZ,设备2是220V-240V,12A,50/60HZ,这两个设备用一个UPS不间断电源,需要多少瓦的,山特6KS的够用吗?... 设备1是220V-240V,8A,50/60HZ,设备2是220V-240V,12A,50/60HZ,这两个设备用一个UPS不间断电源,需要多少瓦的,山特6KS的够用吗?需要待机5分钟以上就行 展开
 我来答
027lihaojie
2013-07-02 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:70
采纳率:0%
帮助的人:27.9万
展开全部
看是什么设备了,如果是很精明的设备,建议还是选用匹配的参数最好
如果是一般的负载可以用一个。看8A和12A应该不是大功率的负载。C6K为24A 。要能清楚负载功率和输入输出电压,和供电时间就可以知道配什么的ups电压合适。C6K负载为4800w单进单出,标机供电5分钟,正常情况下可以使用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
海狮2D
2013-07-02 · TA获得超过3019个赞
知道大有可为答主
回答量:1904
采纳率:55%
帮助的人:1007万
展开全部
这样说是没有用的,有可能和实际情况相差太远。
举例来说,如果是两个电炉子,那么总 视在功率=(12+8A)*220V = 4400VA 那肯定是毫无问题问题的。(电脑等保留20%左右的余量即可)。
但如果是空气压缩机、空调、其他电机类设备,普通UPS根本就不能使用,如果一定要使用建议留7-9倍的余量,4400VA*9=39600VA。
这主要是电机运转的短时间电流很大,足以导致UPS过载,此外感性负载会导致普通UPS无法正常工作,UPS的说明书上一般都会有。感性负载还包括传统的日光灯(镇流器)等
来自:求助得到的回答
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jlhaodong
2013-07-02 · TA获得超过270个赞
知道小有建树答主
回答量:664
采纳率:0%
帮助的人:411万
展开全部
6K够用了,用标机就可以了,延时10分钟