照明系统宜使用三相负荷平衡,其中每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过多少个?负荷电流不宜超过多少A?
20个。15A。
三相负荷平衡,会使线损减少、电压质量提高、设备的使用寿命增加,在三相四线制低压网内,当三相负荷不平衡度不超过15时,中性点电压的位移一般不超过5。
只带少量单相负荷时是指变压器的负荷很小或者专用变压器正常负荷停用后,只有单相照明负荷,为了减少线路投资和便于控制,允许零线电流在不超过额定电流的25情况下运行。
实现三相负荷平衡的管理措施
加强对配电变压器三相负荷不平衡度的管理,应把降低三相负荷不平衡作为一项经济指标,列入考核项目,制定奖惩措施,以提高认识,增强对降损工作的自觉性和积极性。
定期测量三相负荷电流,检查和掌握三相负荷不平衡情况。测量负荷应在白天和夜晚用电高峰时段进行,扩大三相四线制的配电区域,将三相线路同时引入负荷点,减少单相供电线路长度。
以上内容参考 百度百科-三相负载
照明系统中每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25 个;大型建筑组合灯具每一单相分支回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个(当采用LED光源时除外)。
当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组);用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电流动作保护装置。
扩展资料:
计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与某一段时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均作为按民热条件选择电器工导体的依据。
求得计算负荷的手段称为负荷计算。我国普遍采用的确定计算负荷的方法有需要系数法和二项式法。需要系数法的优点是简便,适用于全厂和车间变电所负荷的计算,二项式法适用于机加工车间,有较大容量设备影响的干线和分支干线的负荷计算。
但在确定设备台数较少而设备容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,采用二项式法较之采用需要系数法合理,且计算也较简便。
参考资料来源:百度百科-负荷
2013-07-02
2013-07-02
2013-07-02