用labview作下位机,当上位机的数据发送周期过快时,labview读漏串口数据怎么办 10

上位机发送:包头FEHFEHFEHFEH+包长04H+站点号XXH+序号(sn)XXH+命令码XXH+校验码XXHlabview下位机应答:包头FEHFEHFEHFEH+... 上位机发送:包头FEH FEH FEH FEH + 包长04H +站点号XXH+ 序号(sn)XXH + 命令码XXH + 校验码XXH
labview下位机应答:包头FEH FEH FEH FEH + 包长06H+站点号XXH +序号(sn)XXH + 命令码0AH + 参数低字节L1B+参数高字节H1B + 校验码XXH
用串口调试助手测试时,发现当发送周期小于400毫秒时,labview读漏了好多条指令,这怎么解决啊???下图是调试结果和我的读串口程序。。。哪位好心人帮忙分析下啦
展开
 我来答
清风之刃wang
2013-07-03 · TA获得超过197个赞
知道小有建树答主
回答量:128
采纳率:0%
帮助的人:72.9万
展开全部
读串口延时去掉试试。
更多追问追答
追问
去掉了还是不行,没加延时在串口读不到一个完整的指令,只能读到FE或FEFE等一两个字节
追答
你手动设置一下需要读取的字节个数。不要用bytes at port
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?