消防水带压力一般0.8MPa。当消火栓动压超过0.5MPa时,要采用减压措施(减压稳压消火栓或减压孔板)。所以消防水带工作压力0.8MPa足够。耐压再大也没有意义,因为压力大,会拿不稳水枪。

消防水带是用来运送高压水或泡沫等阻燃液体的软管。传统的消防水带以橡胶为内衬,外表面包裹着亚麻编织物。先进的消防水带则用聚氨酯等聚合材料制成。消防水带的两头都有金属接头,可以接上另一根水带以延长距离或是接上喷嘴以增大液体喷射压力。

水带的维护:

1、管理方面。要落实专人管理,按质分类,编号造册,及时掌握水带质量和使用情况。建立健全水带保养制度,经常教育全员自觉遵守。

2、存放方面。应专门设存放地点或贮存室,长期贮存备用水带要选择适温、通风的地方存放,水带应单层卷起立放水带架上,每年翻动两次或交换折边一次。随车水带要避免互相摩擦,必要时要交换折边。

3、使用方面。铺设时应避免骤然曲折、扭转,充水后避免在地上强行拖拉,避免与油、酸、碱等腐蚀性化学物质接触;在可能有火焰或强辐射热的区域,应采用棉或麻质水带;登高铺设水带时要用水带挂钩。

通过铁路时应从铁轨下面穿过,通过道路时,应垫上水带护桥;防止水带与有棱角的硬物体接触,破拆建筑物时,不要向水带上抛木板、钢件等物品;水带用完后应清洗干净;寒冷地区在建筑物外部铺设水带应使用衬里水带。

4、修补方面。使用时发现漏洞,应及时用包布包扎,以免小孔扩大,并做上记号,用后及时修补。平时应经常检查,发现破损,及时修补。

百度网友a6b229ae
2017-12-07 · TA获得超过420个赞
知道小有建树答主
回答量:330
采纳率:89%
帮助的人:68.4万
展开全部
您好禹泽水带回答您,消防水带承受压力是按照它的规格型号决定的,一般消防水带有8型、10型、13型、16型对应的工作压力有0.8mpa、1.0mpa、1.3mpa、1.6mpa。比如消防水带8-65-20水带工作压力为0.8mpa、口径为65口径、长度为20m。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
suiyajie
高粉答主

推荐于2018-05-03 · 我的地盘我做主,消防专业
suiyajie
采纳数:32997 获赞数:84584

向TA提问 私信TA
展开全部
这个消防水带分为6kg8kg和10kg的最常用的,这个谁带上面有的,如8-65的,就是8kg的。