最近要开始土木工程施工课程设计,不知如何下手,求一份河海大学的 土木工程施工课程设计书(附图)
大三要做课程设计,完全没头绪,跪求好心人发个样本,下面是题目:一、课程设计内容本次课程设计由两个分部分项工程施工方案构成,分别为:深基坑工程和钢筋混凝土工程。各分部分项工...
大三要做课程设计,完全没头绪,跪求好心人发个样本,下面是题目:
一、 课程设计内容
本次课程设计由两个分部分项工程施工方案构成,分别为:深基坑工程和钢筋混凝土工程。各分部分项工程施工方案中均包含有专项施工方案,如深基坑支护、井点降水、大体积混凝土、模板支架设计等。
分部分项工程的相关资料和设计任务如下。
二、 深基坑工程
2.1 工程资料
某大型商场,地上6层,地下2层(地下1层为商场营业层、地下2层为停车场)。该结构基础为东西方向长45m,南北方向长50m的混凝土筏板基础,其基础底面标高为-14m,基础板厚为1.5m,地面标高为-0.5m。为施工操作方便,要求基坑底面每边留有距结构基础边3m的工作面。基坑南侧距施工围墙50m,并留有通向外侧公路的大门,其余三面距施工围墙均为20m。
根据该工程地质勘察报告的有关资料:
1).地表层有1m厚的杂填土,其重度为18kN/m3,内摩擦角为15°,粘聚力为5kPa,压缩模量Es=6Mpa。
2).地表层以下为均质粉质粘土,其饱和重度为19kN/m3,内摩擦角为20°,粘聚力为20kPa,塑性含水量为16%,孔隙比为0.75,渗透系数为0.08m/d,Es=8Mpa。
3).地下水位为-1.5m,地面考虑20kN/m2的均布堆载。
2.2 设计任务
1).根据场地情况进行基坑支护形式的选择。
2).根据所选择的支护形式,进行土压力、支护结构等设计计算。
3).根据所选择的支护形式,进行必要的验算。
4).根据施工需要,选择降水方案,并进行设计计算。
5).绘制基坑支护设计图纸
(1) 基坑支护平面图
(2) 基坑支护剖面图
(3) 降水方案布置图
(4) 节点详图
6).拟定施工初步方案(支护设计和施工方案、降水、土方开挖、支护拆除、土方回填、应急预案等方案)。
7).给出计算程序文件或手稿(可采用结构设计软件进行计算)。
一、 钢筋混凝土工程
3.1 工程资料
某大型会所,地上20层,地下1层,结构平面尺寸为70m×120m,室外底面标高为±0.000。该结构地下室层为大型停车场,层高4.8m;1~2层为大型商场,结构跨度大,楼层高度均为8m,3层以上为办公用房,因此,在标高11.4m处设置厚板转换层结构,板厚为3.5m。厚板结构所用混凝土强度为C35,混凝土材料配合比为:PO42.5级水泥-276kg、矿粉S95-67kg、粉煤灰C类Ⅱ级灰-63kg、水-205kg、中砂-738kg、5-25mm碎石-1019kg、ZWL-A-V型外加剂-5.28kg、膨胀剂-33kg,混凝土的坍落度为160±20mm,砂率为38%。
结构设计说明中给出的结构承载能力:结构地下室顶板(标高±0.000)设计活荷载为7.5kN/m2,二层楼面(标高+8.000m)设计活荷载为5.5kN/m2,地下室底板设计承载能力为30kN/m2。
支模材料:拟采用木胶合板光面模板,规格厚度15mm(抗弯强度20N/mm2、弹性模量E为4000N/mm2),长1.83m,宽为1.22m;方木楞规格50×100mm(抗弯强度17N/mm2、抗剪强度为1.7N/mm2,弹性模量E为10000N/mm2)。支撑材料采用扣件式钢管支架,钢管规格为ф48×3.5mm。
3.2 设计任务
1).根据上述条件进行混凝土转换层厚板的浇筑方案和模板支撑方案设计。
2).根据拟定的混凝土浇筑方案和混凝土材料配合比,判断是否为大体积混凝土,若为大体积混凝土则应进行温度应力计算。
3).绘制结构施工方案图
(1) 转换层板的竖向和水平向浇筑区域划分示意图;
(2) 模板支撑体系布置图(平面、立面等)
(3) 混凝土的温度测点布置图和后浇带节点大样。
4).拟定施工初步方案(模板支撑专项方案、叠合面施工、大体积混凝土专项方案、后浇带施工方案、特殊季节施工方案、应急预案等)
5).给出计算程序文件或手稿(可采用结构设计软件进行计算)。 展开
一、 课程设计内容
