电缆线每平方米的载流量怎样计算
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。
利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm²,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:
S=[ I /(5~8)]=0.125 I ~0.2 I(mm²)。
S-----铜导线截面积(mm²)。
I-----负载电流(A)。
扩展资料
导线承载的电流强度数值,单位为安培(A)。在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。
一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。
在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。
一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。
导线载流量取值应符合国际电工协会IEC_60364-5-523_1983标准。
参考资料来源:百度百科-载流量
2021-08-19 广告
电缆线每平方米的载流量有两种方法确定:
1)查表法。
查对应的电缆安全载流量对照表(如下表),可以直接得到。比如10平方铝线,其安全载流量为53A(三角形排列)或71A(直线排列),平均值为62A。
2)根据口诀计算。
比如10平方铝线,其安全载流量为其截面的6倍,即10x6=60A,跟上述查表结果相近。
铝电缆的安全载流量口诀为:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。
口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。
2013-07-03
电线的载流量怎么快速估算?老电工手把手教你,实用电工技术!