圈梁的设置原则跟构造要求。构造柱的设置原则跟构造要求是什么
5个回答
2013-07-03
展开全部
圈梁的构造要求
(1)圈粱宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的2倍,且不得小于lm(图3—1)。
(3)刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接。
(4)钢筋混凝土圈粱的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3。圈梁高度不应小于120mm。纵向钢筋不应少于4∮10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm。
(5)由于预制混凝土楼(屋)盖普照遍存在裂缝,许多地区采用现浇混凝土楼板。当采用现浇钢筋混凝土楼(屋)盖的多层砌体结构房屋的层数超过5层时,除在槽口标高处设置一道圈粱外,可隔层设置圈梁,并与楼(屋)面板一起现浇。未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的长度不应小于120mm,并沿墙长配置不少于2∮10的纵向钢筋。
构造柱的设置原则
1)应根据砌体结构体系
砌体类型结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱;
2)对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱:
(1)墙体的两端,
(2)较大洞口的两侧,
(3)房屋纵横墙交界处,
(4)构造柱的间距,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于4M,其他情况不宜大于墙高的1,5——2倍及6M,或按有关的规范执行,
(5)构造柱应与圈梁有可靠的连接;
3)下列情况宜设构造柱:
(1)受力或稳定性不足的小墙垛,
(2)跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁下设置,
(3)墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位设置构造柱,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M,构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30,构造柱的配筋应满足水平受力的要求。
2024-10-13 广告
2024-10-13 广告
是的。传统上,对于符合要求的内毒素检测,最终用户必须从标准内毒素库存瓶中构建至少一式两份三点标准曲线;必须有重复的阴性控制;每个样品和PPC必须一式两份。有了Sievers Eclipse内毒素检测仪,这些步骤可以通过使用预嵌入的内毒素标准...
点击进入详情页
本回答由Sievers分析仪提供
2013-07-03
展开全部
构造柱一般是240*240的4根14毫米的螺纹钢筋,箍筋是6-8毫米粗的圆钢。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-07-03
展开全部
构造柱如图上未表示,施工中按以下原则设置:墙体转角处、墙端、门窗洞边及沿墙长每隔3.0~3.5m设构造柱。构造柱断面为:墙厚*300,配筋4根12,箍筋6@200,上下端400长度范围内,箍筋间距加密到100。构造柱的钢筋应锚入梁板内上下各一个锚固长度。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-07-03
展开全部
圈梁是提高建筑物本身的整体效果,抗剪作用的,构造柱好象也差不多,就是不承受力的,我记的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-07-03
展开全部
按照图纸上的抗震要求进行设置。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询