变电所保护定值如何设定,计算。

有看、6kv高压,380v低压系统。。各种保护值如何计算,如何设定。都需要什么参数。... 有看、6kv高压,380v低压系统。。各种保护值如何计算,如何设定。都需要什么参数。 展开
 我来答
匿名用户
推荐于2018-07-24
展开全部
1.过流保护动作电流的整定
变压器过流保护动作电流按躲过变压器的最大负荷电流ITmax来整定,整定计算公式为Iop=(KwKrel/KreKiITmax
式中:Kw为保护装置的接线系数,两相2继电器接线系数为1,两相1继电器接线系数为へ3;
Krel为保护装置的可靠系数(一般取1.2~1.25);
Kre为继电器返回系数(一般取0.85);
Ki为电流互感器变比;
ITmax为变压器最大负荷电流。
2. 过流保护动作时间
对于工厂供电系统中的车间变电所,因它属于电力系统的终端变电所,变压器的过流保护动作时间可整定为最小值0.5s,如果保护装置分前后两级,则其动作时间应保证动作的选择性,可按"阶梯原则"整定。
3 速断保护动作电流的整定
变压器电流速断保护的动作电流按躲过低压四线三相短路电流同期分量有效值换算到变压器一次侧的电流值IKmax
来整定,公式如下:
Iqp=KrelKwIKmax/Ki
在选择继电器时应注意,不要使保护定值正好处于继电器定值的最大或最小区域内,这样会影响动作精度,继电器定值要定期校验,校验完毕后还应与开关柜一起做整体联动实验,以保证其可靠动作。
房得住
2024-10-31 广告
房屋耐久性检测是指对房屋结构构件的耐久性进行评估和检测的过程。这通常包括检查房屋结构构件的腐蚀、老化、变形等情况,并评估其对房屋整体安全性的影响。房得住质量技术服务(上海)有限公司是一家致力于房屋安全鉴定领域的专业服务机构,秉承“科学公正、... 点击进入详情页
本回答由房得住提供
wyc19730912
推荐于2017-09-18 · TA获得超过3.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:89%
帮助的人:1796万
展开全部
补充Iop=(KwKrel/KreKi)ITma
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-04
展开全部
算,如何设定。都需要什么参数。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式