铜芯电缆4x240+1x120能乘多少瓦
4个回答
展开全部
铜芯电缆4x240+1x120能承受215千瓦。
查《电气工程》常用数据速查手册知240平方毫米铜芯电线能承受436电流(黏性浸渍纸电缆有钢铠护套,空气中敷设),或 380A电流(聚氯乙烯绝缘电缆无钢铠护套,埋地敷设)。因此负荷功率可如下计算:
P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x436x0.75=215KW。
这里用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 。
取I=380A时,负荷功率可如下计算:
P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x380x0.75=187KW。
电缆计算条件:
1.线芯长期工作温度: 70°;
2. 环境温度: 40° ;
在铜材质量保证的前提下,1平方毫米的面积可按5安培计算4x240+1x120铜芯电缆长期允许载流量为1000A.能带三相380/220V的负载380KW。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-07-04
展开全部
4x240+1x120的铜芯电缆长期允许载流量为396A,能带三相380/220V的负载260千瓦。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-07-04
展开全部
四百八十安左右,三百二十千瓦左右。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: