最新《建筑设计防火规范》对商业服务网点有哪些要求

 我来答
GShuanhuan
2016-12-20 · TA获得超过1196个赞
知道小有建树答主
回答量:652
采纳率:94%
帮助的人:84万
展开全部
 1、在住宅建筑下面,由首层进入,可以上到该网点的二层,氏者上下两层相加面积不超过300平方的小型营业用房,即进入套内空间后的上下面积之和不超过300平方。
  2、仅在首层设置不超过300平方的商业网点是否可行?
  答:可行。
  3、仅在二层设置商业服务网点是否允许?
  答:不允许。
  4、如首层设置60平方,二层设置240平方是否可行?
  答:如果二层240平方对应的首层也是商业服务网点,则可行,若做其他用途则不行。
  5、门的宽度数量等无规定,从商业经营考虑,一般会开的比较大。
  6、可否在三层打通楼板使用?
  答:不可。
  7、网点内是否需要设置封闭楼梯间或者对楼梯本身有燃烧性能及耐火极限的要求?
  答:首先不需要封闭楼梯间,其次二层如果不做营业用房,仅供业主辅助使用,不做防火要求;若二层也作为营业用房,楼梯的宽度、坡度等应满足疏散楼梯的要求。宽度一般做1400较好,至少不小于住宅楼梯的疏散槐枯宽度。
  8、网点内任一点到安全出口的距离应按“不宜大于30M”来执行。理论依据老《高规》6.1.7《建规》5.3.13。
  9、相邻商网之间的隔墙做防火墙,墙上装甲级防火门,可否?
  答:否。
  10、可否设在地下一层和首层。
  答:否。
  11、首层可否向下开设地下室作为该网点的仓库?
  答:不可。
  12、是否设消火栓?
  答:对低层而言,无需设置。当面积大于200平方时,则应设消防软管卷盘或轻便消防水龙,《建规》8.3.3。
  对高层而言要分别对待:
  a.下述高层设自动喷水灭火系统——建筑高度超过100米,无论户内是否设有集中空调的住宅。高度不超过100米,设有集中空调的一类高层建筑。注意:切忌将“商业网点”等同于“户内用房”,前者强调商业功能,后者强调居住功能。(7.6.1条>100M高层、7.6.2条≤100M的一类高层住宅的户内用房不设自动喷水灭火系统)
  b.无自动喷水的应设消防软管卷盘或轻便消防水龙。
  对商业服务网点而言,只能设在首二层,因此其疏散,歼明薯均可按照《建规》执行。

不知道这样说怎么样??
芦芳生观影
2017-03-15 · TA获得超过3858个赞
知道小有建树答主
回答量:3154
采纳率:26%
帮助的人:230万
展开全部
1、在住宅建筑下面,由首层进入,可以上到该网点的二昌竖或层,上下两层相加面积不耐伍超过300平方的小型营业用房,即进入套内空间后的上下面积之纤逗和不超过300平方。
2、仅在首层设置不超过300平方的商业网点是否可行?
答:可行。
3、仅在二层设置商业服务
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式