双路电源自动转换开关同时送上两路电加负载就跳闸
- 你的回答被采纳后将获得:
- 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)
1个回答
展开全部
断路器跳闸的原因有短路或过载。
如果只送其中任何一路电源,都不跳闸,那么没有短路或过载。
如果两路同时送电,就跳闸,那么说明两路电源间出现了短路,这种情况需要一一查明原因。
如果先送一路电源,给负载供电,再送二路电源时跳闸,那么说明就是在双电源处出现了两路电源短路,应该是二次线有问题。
如果双电源处于两路都不接通的状态,然后同时送两路电源,此时没跳闸,当双电源转换到一路电源时,断路器跳闸,道理同上,可以肯定是在双电源处出现了短路,需要查二次线。
