正泰断路器C型号与D型号的区别有哪些?
断路器C型号与D型号的区别:适用范围不同、特性不同、短路分段能力不同
一、适用范围不同
1、C型号:C适用于照明。
2、D型号:D适用于动力。
二、特性不同
1、C型号:断路器的C特性适用于感性负荷和高感照明系统的线路保护。
2、D型号:断路器的D特性适用于高感性负荷和有较大冲击电流的供配电线路保护。
三、短路分段能力不同
1、C型号:C的大概为4-7倍。
2、D型号:D的短路分段能力大概是额定的7-10倍。
扩展资料
一、断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式,用户如无特殊要求,均按板前供货,板前接线是常见的接线方式。
1、板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开。由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。
2、插入式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座,安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座。安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线。使用时,将断路器直接插进安装座。如果断路器坏了,只要拔出坏的,换上一只好的即可。它的更换时间比板前,板后接线要短,且方便。由于插、拔需要一定的人力。因此目前我国的插入式产品,其壳架电流限制在最大为400A。从而节省了维修和更换时间。插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固,以减少接触电阻,提高可靠性。
3、抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了插入式结构,省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用,提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便,增加了安全性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座,可与NT型熔断路器触刀座通用,这样在应急状态下可直接插入熔断器供电。
参考资料:百度百科-低压断路器
1、动作电流不同
C 型的动作电流在额定电流的5-10倍时是1.5-3.5S动作
D 型的动作电流在额定电流的10-14倍时是1-5S动作。
2、应用及作用上不同
C型主要用于照明保护用,D型用于电动机保护用。
3、脱口电流不同
C型空气开关的脱口电流一般是额定电流的5倍左右适合照明用,可保护线路,特性适用于感性负载和高感照明回路。
D型空气开关的脱口电流一般是额定电流的10倍左右适合工业用,电机的启动电流很大,不至于在启东时跳闸,特性适合用于高感负载和较大冲击电流的配电系统。
参考资料来源:正泰电器官网——小型断路器
正泰断路器,也称空气开关,其C型号与D型号主要有工作电流、短路分段能力、应用三种区别。
1、工作电流不同:
正泰断路器C 型的工作电流在额定电流大小的5-10倍时是1.5-3.5S动作;
正泰断路器D 型的工作电流在额定电流大小的10-14倍时是1-5S动作。
2、短路分段能力不同:
正泰断路器D型的要比正泰断路器C型的短路分段倍数大,比如额定32A的开关,D的短路分段能力一般是额定的7-10倍,正泰断路器C型的大概为4-7倍。
3、应用不同:
断路器C型的一般应用作配电控制和照明中,正泰断路器D型用作电动机启动的小型断路器。
参考资料来源:正泰官网—断路器
参考资料来源:百度百科—断路器
参考资料来源:百度百科—空气开关
一般小型断路器的动作电流是根据断路器选择的型号决定的,通常有三种规格的型号
B型,C型,D型
这个在所有断路器上多有标明,B 型的动作电流在额定电流的3-5倍时是4.5-20S动作
C 型的动作电流在额定电流的5-10倍时是1.5-3.5S动作
D 型的动作电流在额定电流的10-14倍时是1-5S动作。
一般小电机,因为不是重负载启动,因此,启动电流最多也就是3-4倍左右,就算是5倍。5.5KW是额定电流11.6A,乘上5倍,也就是58A,按理应该选择,断路器60A的额定值,但是,像这样功率的电机的启动时间大约只有3-5S左右,除非是重负载,所以,这个开关的额定值选择不需要那么大,根据现场的实际情况选择;B型或者D型15A-25A,详见产品说明书
简介
正泰塑壳断路器又称正泰塑料外壳式断路器简称正泰MCCB 作为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路保护电器,是应用极广的产品。
塑壳断路器的发展
随着现代科技水平的不断发展,新技术、新工艺、新材料不断出现,断路器的生产工艺及各种材质不断改进,使断路器的性能有了很大的提高,除国际知名品牌,如ABB、施耐德外,国内一些企业也不甘落后,自行开发、研制或引进国外先进技术,并加以消化、吸收,也向市场推出了成熟了的产品 如常熟开关厂的CMl、天津低压开关厂TM30等 。
这类产品具有零飞弧、高分断、大容量、进出线方向可以互换、智能型、四极、内部附件结构模块化、安装积木化、体积小型化等特点。实现了MCCB所需的选择性保护功能和多种辅助功能,并带有通信接口,使低压配电系统实现自动化和组网成为可能;降低了低压成套配电装置的动、热稳定性的要求;缩小了成套配电装置的体积;大大地提高了供配电系统和设备运行的可靠性。 然而,目前在一些电气设计方案中,对MCCB的正确合理选用并不尽人意,往往忽略了所选厂家的MCCB规格、型号、附件等其它电气参数,特别是对一些新型MCCB的电气参数理解不透,标注不全、应用类别、使用场合及用途等考虑不周。选用了不合适的MCCB,导致成套厂订货困难,保护的选择性变差,灵敏性,合理性不符合设计规范要求,不但使MCCB没有物尽所用,反而造成了浪费,降低了配电系统的可靠性,影响了工矿企业的生产和人们的生活。为此,本文结合有关MC—CB的常用参数和国家标准谈谈自己对MCCB正确选用的一些看法。