膨胀阀坏了有什么现象?
2022-10-30 · 百度认证:上海万通职业技能培训官方账号,教育领域创作者
膨胀阀坏是有可能影响到压缩机不工作的。空调膨胀阀坏了出现堵塞现象,那就会使得制冷剂在空调制冷系统中出现无法循坏的情况,就导致了压缩机不可以正常工作。
膨胀阀坏了的现象主要有下面这些:1、供液小,提供的制冷剂流量少(冰堵、脏堵、感温包破损)2、供液大,造成回液。现象:有液体进入压缩机;过热度低;吸气压力正常或稍高。3、压缩机启动时,制冷剂流量较大。现象:液体进入压缩机;没有过热度;吸气压力高于正常值。4、供液忽大忽小,膨胀阀选型不正确。制冷系统振荡,或间歇式不稳定。
2024-10-14 广告
供液小,提供的制冷剂流量少(冰堵、脏堵、感温包破损) 供液大,造成回液。
(阀片卡死) 供液忽大忽小,膨胀阀选型不正确
膨胀阀是制冷系统中的一个重要部件,一般安装于储液筒和蒸发器之间。膨胀阀由阀体、感温包、平衡管三大部分组成。
1组成
简单说,膨胀阀由阀体、感温包、平衡管三大部分组成。
感温包
感温包内充注的是处于气液平衡饱和状态的制冷剂,这部分制冷剂与系统内的制冷剂是不相通的。它一般是绑在蒸发器出气管上,与管子紧密接触以感受蒸发器出口的过热蒸气温度,由于它内部的制冷剂是饱和的,所以就根据温度传递温度下饱和状态的压力给阀体。
平衡管
平衡管的一端接在蒸发器出口稍远离感温包的位置上,通过毛细管直接与阀体连接。作用是传递蒸发器出口的实际压力给阀体。阀体内有二膜片,膜片在压力作用下向上移动使通过膨胀阀的制冷剂流量减小,在动态中寻求平衡。
质量判断
理想的膨胀阀工作状态应该是随着蒸发器负荷的变化,实时改变开度,控制流量。但实际上,由于感温包感受的温度在热传递上存在迟滞,造成膨胀阀的反应总是慢半拍。假如我们描绘一幅膨胀阀的时间流量图,我们会发现它并不是圆滑的曲线,而是波折线。膨胀阀的好坏反映在波折的幅度上,幅度越大说明该阀反应越慢,质量越差。
2功能
它主要起着节流降压和调节流量的作用。
同时它还有防止湿压缩和液击保护压缩机及异常过热的功能。
1. 制冷效果变差:当膨胀阀故障时,制冷效果会受到影响,空调系统内的温度会变得不稳定。冷库不能达到设定的温度,导致储存的物品容易受到损害。
2. 温度不稳定:当膨胀阀出现问题时,制冷剂的流动会不稳定,导致冷库内的温度迅速上升或下降,无法根据需要达到稳定的温度。
3. 压力异常:当膨胀阀故障时,制冷剂流量会受到限制,使得压缩机工作过程中的压力异常,导致整个制冷系统无法正常工作。