kbg管常用规格是哪些?
KBG镀锌钢管做为一个新材料,不仅是价钱较为划算,品质也轻。因此在如今的工程建筑走线,KBG镀锌钢管的应用十分的多,可是,也不是哪些地方都合适KBG电线管的应用,因此自然环境针对KBG电线管是有影响的。实际有哪些规定,下边让我来跟大伙说一下。
如今的工程建筑走线里面,KBG电线管因诸多特点优势,备受大伙儿钟爱,广泛运用。可是要恰当的在对的自然环境下应用KBG电线管:
一,KBG电线管最先适用房间内,并且,温度也要一切正常。
二,不可以在振动,多尘,高温和非常容易发生火灾事故的地区应用。
三,不可以在酸碱度大,昏暗湿冷的自然环境下应用。
KBG镀锌钢管产品质量标准层面,全是选用冷轧带钢,经焊接钢管机积极焊接制做而成,实际的差别便是接口方式,别的类似。
KBG管规格与厚度介绍:
KBG镀锌钢管为压扣式热镀锌厚壁电线套管,其联接是用压扣尖嘴钳,将管路和管材压出来凹坑,缝隙连接。
KBG镀锌钢管壁厚与JDG有非常大差别,JDG除开16的管壁厚为1.2之外,其他所有为1.6。
KBG镀锌钢管壁厚和管尺寸相关。超过16的也有1.2的,更有的1.0的也是有的。
KBG镀锌钢管规格有16毫米、20毫米、25mm、32mm、40mm、50毫米(企业:mm)。
套接扣压式薄壁钢导管(KBG)管的技术参数详见表一,
导管及配件规格详见附录。KBG管与其它金属管材的重量比较和施工比较详见表二、表三。
套接扣压式薄壁钢导管技术参数 表一
公 称
口 径(mm)
外径(mm)
内径(mm)
壁厚(mm)
重 量
(kg/m)
内孔总截面积(mm2 )
内孔(%)时截面积(mm2)
33
27.5
22.5
16
16
14
1.0
0.370
153.9
50.8
42.3
34.6
20
20
18
1.0
0.469
254.5
84.0
70.0
57.3
25
25
23
1.0
0.590
415.5
137.1
114.3
93.5
32
32
29.6
1.2
0.911
745.1
245.9
204.9
167.6
40
40
37
1.5
1.424
1075.2
354.8
295.7
241.9