电容器放电的方法就是将其两端用导线连接
这种做法是错的。
从电工安全规范的要求,电容器应该通过负载(电阻或者灯泡等)放电。因为电力系统的功率补偿电容器退出运行后,往往还存储了较多的电能,电压也比较高,用导线直接放电会危及人身安全。
简单来说,电容器充电、放电过程可以用水池蓄水、放水打比方。电容器充电,电流流入电容器,电容器两端电压上升,电荷被储存在电容器中; 水池蓄水,水流流入水桶,水桶中的水位上升,水被储存在水桶中。
电容器放电,电流流出电容器,电容器两端电压下降 电容器中电荷被释放;水池放水,水流流出水桶,水桶中的水位下降,水桶中的水被放出。
扩展资料:
注意事项:
由于电容器的两极具有剩留残余电荷的特点,所以,首先应设法将其电荷放尽,否则容易发生触电事故。处理故障电容器时,首先应拉开电容器组的断路器及其上下隔离开关,如采用熔断器保护,则应先取下熔丝管。此时,电容器组虽已经过放电电阻自行放电,但仍会有部分残余电荷,因此,必须进行人工放电。
放电时,要先将接地线的接地端与接地网固定好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无火花和放电声为止,最后将接地线固定好。
同时,还应注意,电容器如果有内部断线、熔丝熔断或引线接触不良时,其两极间还可能会有残余电荷,而在自动放电或人工放电时,这些残余电荷是不会被放掉的。应戴好绝缘手套,并用短路线短接故障电容器的两极以使其放电。另外,对采用串联接线方式的电容器还应单独进行放电。
参考资料来源:百度百科-电容器
2024-05-10 广告
错误,从电工安全规范的要求,电容器应该通过负载(电阻或者灯泡等)放电。因为电力系统的功率补偿电容器退出运行后,往往还存储了较多的电能,电压也比较高,用导线直接放电会危及人身安全。
当电容容量较大时,用导线连接放电会形成很大的电流,所以应该通过一定阻值的电阻放电。
直接短接电容只适合于低压小容量,对于高压或者大容量最好是用电阻放电
原作者:The Engineering Mindset侵删~