4平方铝线能带几台1.5匹空调

 我来答
日光弥散灬凌乱
2020-05-17 · TA获得超过2422个赞
知道答主
回答量:90
采纳率:100%
帮助的人:1.2万
展开全部

4平方铝线能带2台1.5匹空调。

在不同的敖设方式。环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。在220V单相交流电路中:

铝芯绝缘电线,其安全载流量为22A~ 34A,对应功率220x (22~34) x0.95=4958~7106W。

在空调设备中,1匹指给压缩机输入735.5W的功率所能产生的制冷量。1.5P空调一般是功率在943--1060W,适用面积在15-24平米,一般在18平米左右为宜。

一般认为空调压缩机的能效比平均值为3.4,1.5匹制冷量约为3400w。两台没问题。

扩展资料:

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

10下五,100上二,25、35,四、三界,70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折;裸线加一半;铜线升级算。

对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。

可以叫我表哥
推荐于2017-10-12 · 知道合伙人数码行家
可以叫我表哥
知道合伙人数码行家
采纳数:25897 获赞数:1464980
2010年毕业于北京化工大学北方学院计算机科学与技术专业毕业,学士学位,工程电子技术行业4年从业经验。

向TA提问 私信TA
展开全部
  4平方的铝芯线暗线铺设安全电流为20A,可以承受4400瓦的电器功率;明线铺设安全电流在25A左右,可以承受5500瓦的电器功率。
  两台1.5匹的空调制冷功率大约在2000瓦左右,制热工作加上辅电的功率也在4000W以内,所以是没有问题的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
苍山小冷48
2013-07-04 · 知道合伙人生活技巧行家
苍山小冷48
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:18831 获赞数:58731
因工作性质,一直爱好无线电,所以从事家电维修行业30多年,近十年一直与计算机硬件打交道。

向TA提问 私信TA
展开全部
可以带4到5台1.5匹空调。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
星辰255
2013-07-05
知道答主
回答量:34
采纳率:0%
帮助的人:21万
展开全部
1到2台效果会更好,夏天电压低
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
杨鑫智77
2018-06-28
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:1713
展开全部
4平方可以带动1.75p空调吗
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答